Guest Гость Posted June 10, 2010 Share Posted June 10, 2010 Не нашел в документации как определить, что уровень входного сигнала ниже 4мА ? Исходя из указанных 12бит и 3.91мкА/бит выходит, что 4мА = 0 20мА = 4096... с уважением, p.f. Link to comment
Guest Гость Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 отвечу сам себе: Current <3 mA 4 mA 12 mA 20 mA Data (Hex)H8000 H0000 H07FF H0FFF Link to comment
Irina Posted June 29, 2010 Share Posted June 29, 2010 Вы нас опередили буквально на несколько минут Только что пришло письмо от Moxa, где они подтверждают наличие ошибки в документации на устройство. Сейчас при токе < 3 мА или обрыве Data (Hex) - H0000. Ошибка будет исправлена в ближайшем будущем, функция будет доступна ориентировочно в сентябре. Link to comment
Guest Алексей Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Да уж. не прошло и месяца... Link to comment
andw Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 А в какой именно документации есть эта таблица с кодами и вообще более подробное описание модуля M-3802? На странице поддержки http://www.moxa.com/support/sarch_result.aspx?type=doc&prod_id=493&type_id=8 есть только краткое описание (Analog Input Modules Datasheet (555.66 KB) Released 2011-05-06). И еще вопрос: диапазон тока 4..20 мА фиксирован в данных модулях или возможно как-то сместить (программной настройкой?) значения крайних точек этого диапазона? Link to comment
Komantsev Posted May 31, 2012 Share Posted May 31, 2012 Добрый день! По поводу ioLogik серии 4000 у Моксы достаточно странный способ подачи информации. Основные данные содержатся в Help-системе программы ioLogik Administrator. Высылаю скриншот по модулю M-3802. Что касается возможности изменения диапазона - к сожалению, нет. Все модули серии ioLogik 4000 имеют фиксированные, не иззменяемые диапазоны. Link to comment
serega240685 Posted January 30, 2017 Share Posted January 30, 2017 Добрый день!!!.В 2013 году построили универсальный крупа завод на базе контроллеров ioLogik 4000 Проблема такова :Входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму НО НЕ РЕШУ!!! Link to comment