Jump to content
Форум по продукции MOXA

состояние обрыва сигнала 4-20мА для модуля M-3802


Recommended Posts

Guest Гость

Не нашел в документации как определить, что уровень входного сигнала ниже 4мА ?

Исходя из указанных 12бит и 3.91мкА/бит выходит, что 4мА = 0 20мА = 4096...

 

с уважением,

p.f.

Link to comment
  • 3 weeks later...

Вы нас опередили буквально на несколько минут :rolleyes:

Только что пришло письмо от Moxa, где они подтверждают наличие ошибки в документации на устройство. Сейчас при токе < 3 мА или обрыве Data (Hex) - H0000.

Ошибка будет исправлена в ближайшем будущем, функция будет доступна ориентировочно в сентябре.

Link to comment
  • 1 year later...

А в какой именно документации есть эта таблица с кодами и вообще более подробное описание модуля M-3802?

На странице поддержки

http://www.moxa.com/support/sarch_result.aspx?type=doc&prod_id=493&type_id=8

есть только краткое описание (Analog Input Modules Datasheet (555.66 KB) Released 2011-05-06).

 

И еще вопрос: диапазон тока 4..20 мА фиксирован в данных модулях или возможно как-то сместить (программной настройкой?) значения крайних точек этого диапазона?

Link to comment

Добрый день!

По поводу ioLogik серии 4000 у Моксы достаточно странный способ подачи информации. Основные данные содержатся в Help-системе программы ioLogik Administrator. Высылаю скриншот по модулю M-3802.

Что касается возможности изменения диапазона - к сожалению, нет. Все модули серии ioLogik 4000 имеют фиксированные, не иззменяемые диапазоны.

2012-06-01_0105.png

Link to comment
  • 4 years later...

Добрый день!!!.
В 2013 году построили универсальный крупа завод на базе контроллеров ioLogik 4000 
Проблема такова :
Входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)
Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) 
c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)
но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!
Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму 
НО НЕ РЕШУ!!! 