Уважаемые, есть проблема,

 

скорее всего где то галочку забыли

 

Есть nPort ia5150 соединенный с PC через Ethernet и 485 с контроллером Corrigo Regin работаем через Real COM.

 

пытаемся получить данные по Modbus RTU, виртуальный ком порт создали, открыли через модскан, запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. :(

Настраиваем в первыый раз, до этого пользовались mGate там все всегда на ура, достойные средства мониторинга, а тут не понятно даже как понять что пришло.

Более того подключаемся uPort к контроллеру напрямую

все читает!

где копать.

 

Спасибо

Link to comment

Уважаемые, есть проблема,

 

скорее всего где то галочку забыли

 

Есть nPort ia5150 соединенный с PC через Ethernet и 485 с контроллером Corrigo Regin работаем через Real COM.

 

пытаемся получить данные по Modbus RTU, виртуальный ком порт создали, открыли через модскан, запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. :(

Настраиваем в первыый раз, до этого пользовались mGate там все всегда на ура, достойные средства мониторинга, а тут не понятно даже как понять что пришло.

Более того подключаемся uPort к контроллеру напрямую

все читает!

где копать.

 

Спасибо

Здравствуйте, попробуйте свериться с инструкциями в прикреплении.

NPort - виртуальный_COM_порт.pdf

NPort - мониторинг и отладка.pdf

Link to comment
Guest Гость

Спасибо за документацию, она достаточно общая, а задача у нас контретная, Модбас.

 

Пока решить проблему не удается.

Link to comment

Спасибо за документацию, она достаточно общая, а задача у нас контретная, Модбас.

 

Пока решить проблему не удается.

Добрый день!

 

Для NPort, вобщем-то, разницы никакой нет. Modbus или не Modbus - это лишь данные поверх RS-485.

Если "копать" глубже - почему не приходят данные в обратную сторону. Возможно, что опрашиваемое устройство не понимает запросов, поэтому не отвечает. А, может быть, отвечает, но ответы обратно в компьютер не доходят.

Посмотрите, пожалуйста, по "мониторингу и отладке", приходят ли в NPort ответные данные (счетчик Rx должен быть не нулевой).

 

Также посмотрите по настройкам и подключению интерфейса:

- через NPort Administrator в Serial Settings выберите режим порта RS-485 (2-проводный)

- подключать: Data+ к Data+, Data- к Data-. На обозначения сигналов А и B лучше не смотреть (у разных производителей они могут отличаться).

Link to comment
Guest nikkyta

кабели конечно туда сюда перетыкали

 

лампочка RX не мигает

 

все же ощущение такое что nPort шлет неправильные пакеты, нужна конкретика, Вы проверяли сами работу по модбасу?

 

Спасибо

Link to comment

кабели конечно туда сюда перетыкали

 

лампочка RX не мигает

 

все же ощущение такое что nPort шлет неправильные пакеты, нужна конкретика, Вы проверяли сами работу по модбасу?

 

Спасибо

NPort замечательно передает Модбас.

Если у Вас есть в наличии UPort, попробуйте с его помощью (преобразование RS-485 в USB) прослушать, что же NPort выдает в линию 485.

Link to comment
  • 6 years later...

Здравствуйте хотелось бы поднять тему потому что проблемы очень схожие.

Гость_nikkyta_*

 

 

 запросы посылает Tx мигает, а обратно ничего не идет. sad.gif
Настраиваем в первыый раз  :D 
Гость_nikkyta_*

 

 

все же ощущение такое что nPort шлет неправильные пакеты

подключали через преобразователь USB в 485  все работает так что с полярностью определились на приборе  :)

Komantsev

 

 

Посмотрите, пожалуйста, по "мониторингу и отладке", приходят ли в NPort ответные данные (счетчик Rx должен быть не нулевой).

 Нет не приходят счетчик Rx=0, счетчик Tx не нулевой

Komantsev

 

 

Также посмотрите по настройкам и подключению интерфейса:
- через NPort Administrator в Serial Settings выберите режим порта RS-485 (2-проводный)

 Все соответствует

Ощущения такие же как и у автора темы что мокса шлет пакеты которые прибор не понимает настройки на NPort все дефолтные кроме скорости 19200 с этой же скоростью подключаемся и через преобразователь USB в 485 с которым все ОК.

Komantsev

 

 

 прослушать, что же NPort выдает в линию 485. 

Как это можно сделать ?

Мерил напряжение на выходе COM моксы =4.96v подумалось что это нормально ,но прочел про резисторы подтяжки RS-485 к +5V и хотелось бы уточнить.

 

Мое железо: Комп с WinXP LAN GigaBit__ NPort IA5250-T__Счетчик расхода воды "Взлет ЭМ ", кроме взлета пробовали сигнализатор газа СГОЭС-М таже реакция то есть никакой :( 

Link to comment

Добрый вечер

 

Собираете NPort, UPort и Взлёт ЭМ в один шлейф. Берёте любой терминал. Посылаете запрос через UPort - через NPort терминалом смотрите обмен. Потом наоборот. Сравниваете посылки - видите разницу.

 

Взлёты прекрасно работают с NPort - проверено. Предположу, что поможет настройка Force Transmit. Попробуйте поставить 5 или 10.

Link to comment

Да параметр  Force Transmit. 5  помог  все заработало. :)  :)  :) 

Если не трудно можете объяснить что это за параметр  и для чего он требуется

переводится как принудительная передача  если я правильно понимаю.