Здравствуйте.

Есть ПК с установленной Scada. Есть выделенный пул sim-карт со статичными IP-адресами, по которым происходит опрос ПЛК. Связь на ПК организована на USB-модеме, НО он периодически отваливается. Есть мысль вместо него использовать модем oncell g3151. Каким образом выставить настройки GPRS и прописать статику и apn, чтобы он заменил USB-модем?

Link to comment

Добрый день! 

В разделе меню Network Settings/GSM GPRS Settings выберите тип соединения GPRS. Точку доступа APN уточните у оператора мобильной связи и укажите в качестве APN (Рис.1). После чего сохраните внесенные изменения - кнопка Submit. Статический ip-адрес присваивается оператором на sim-карту и вручную его нигде прописывать не нужно. 

Рис.1.png

Link to comment

Это я уже сделал. А теперь каким образом модем привязать к ПК: через Ethernet - кабель ? через com-порт ? как связать его с существующей сетью предприятия ?

Link to comment

Опишите, пожалуйста, задачу которую необходимо реализовать более подробно.

В общих чертах если нужно подключить модем по Ethernet к локальной сети, то нужно ему задать ip-адрес, маску и шлюз по умолчанию из этой сети в разделе Basic Network Settings. 

Link to comment

Задача 1

Есть n-ое количество контроллеров с модемами MOXA, настроенными как TCP-сервер. Есть ПК оператора со SCADA и USB-модемом "Связной", через который и происходит опрос ПЛК. НО модем периодически отключается (видимо не предназначен для круглосуточной работы). Как возможный вариант решения данной проблемы: установка вместо USB модема - модем MOXA G3151. На текущий момент пробую варианты подключение модема через Ethernet - порт и через RS (как Ethernet-модем). Пока ни один из вариантов не получается. Сеть организована на СИМ-картах из одного APN, выданного сотовым оператором.

 

Задача 2.

В перспективе необходимо будет связать подсеть ПЛК с подсетью предприятия. Подозреваю, что это тоже можно реализовать через модем.

Link to comment

Я правильно понимаю, что контроллеры к модемам OnCell G3151 подключаются по последовательному порту и у модемов последовательный порт в режим работы TCP Server. Верно? Т.е. ПК выступает в роли TCP Client и SCADA-система опрашивает контроллеры, обращаясь к статическим ip-адресам OnCell G3151 выданным оператором?

 

Когда к ПК подключаете модем по Ethernet, указываете в Basic Network Settings ip-параметры локальной сети ПК.

Когда к ПК подключаетесь по последовательному порту, на OnCell G3151 устанавливаете режим работы TCP Client и указываете адреса TCP Server в качестве Destination address. 

Link to comment

Вы правильно описали схему работы системы. ПК работает как TCP-клиент, опрашивая контроллеры.

Получается, что вариант подключения по последовательному порту и установки режима TCP-клиент невозможен ибо сеть ПЛК растет (на текущий момент уже более 60 шт), а количество Destination address в модеме всего 4.

А вариант работы по Ethernet-порту поддерживается в этой версии (1.4) ?

И в этом варианте я заполняю только группу Basic Network Setting? можно чуть поподробнее по настройкам...

Link to comment

тогда вариант выхода в сеть в режиме ethernet-модема. в этом случае в ОС (windows) я настраиваю стандартный модем и указываю com-порт, к которому подключен MOXA. Такой вариант возможен ?

Link to comment
  • 1 year later...

Здравствуйте. У меня похожая задача.

Возможна ли работа по следующей схеме?

ПК -> Ethernet -> OnCell G3151-HSPA (rev.1.1.0) -> Мобильная сеть -> (OnCell G3150_V2 -> RS485 -> ПЛК) N штук.

У каждого модема свой статический IP-адрес (как в Ethernet, так и в мобильной сети).

Софт на ПК опрашивает ПЛК...

Link to comment

Добрый день!

 

Если в беспроводной сети у вас все адреса статические, и между ними есть связность то не вижу никаких проблем... :rolleyes:

 

Добрый день!

И что и где нажать, чтоб все замигало как надо?

Link to comment

 

Добрый день!

 

Если в беспроводной сети у вас все адреса статические, и между ними есть связность то не вижу никаких проблем... :rolleyes:

 

Добрый день!

И что и где нажать, чтоб все замигало как надо?

 

Здравствуйте!

 

Я бы воспользовался кнопочками в Web UI

Link to comment

 

 

Добрый день!

И что и где нажать, чтоб все замигало как надо?

 

Здравствуйте!

 

Я бы воспользовался кнопочками в Web UI

 

 

Это я видел такие... Но их там так много... Хоть на какой страничке искать? :)

А то через триджик айпишник симки видно. Через кабель айпишник езернета видно. а вот чтоб как-то без триджика... ни собственный беспроводной не пингуется, ни удаленная Мокса с контроллером...

 

Link to comment

 

 

 

Добрый день!

И что и где нажать, чтоб все замигало как надо?

 

Здравствуйте!

 

Я бы воспользовался кнопочками в Web UI

 

 

Это я видел такие... Но их там так много... Хоть на какой страничке искать? :)

А то через триджик айпишник симки видно. Через кабель айпишник езернета видно. а вот чтоб как-то без триджика... ни собственный беспроводной не пингуется, ни удаленная Мокса с контроллером...

 

 

То есть в LAN порт что то подключено, и с этого "чего то" IP c CWAN не пингуется?

Link to comment