Добрый день,

 

Имеем 6 уровнемеров с передачей данных по Modbus протоколу (2х проводный RS-485). Данные уровнемеры звездой подключены в щитовой к конвертеру TCF-142-M-ST, далее с помощью оптоволокна к обратному конвертеру TCF-142-M-ST в административном здании, и в конечном итоге с помощью преобразователя RS-485 -> RS-232 к компьютеру.

 

Скажите стоит ли включать терминаторы на обоих конвертерах? Как лучше организовать сеть?

Link to comment

Здравствуйте!

При построении сети RS-485 рекомендуется избегать топологии звезда и придерживаться топологии шина с короткими ответвлениями. Если нет возможности соединить уровнемеры шиной, то для соединения звездой лучше использовать RS-485-хаб (например, I-7514U). Далее сам хаб подключается непосредственно к конвертеру. Такой подход позволит избежать проблем при установке связи.

Link to comment