Andy78 Posted October 2, 2016 Share Posted October 2, 2016 5110A в RealCOM. Подключен к локалке через свитч. Там же - компьютер, с которого работаем. 5110А пингуется, телнетится, настраивается через все, что можно - WEB, NPort administrator, Windows driver manager. Второй сом-порт - на конверторе сом-usb от Silab. Конвертор - живой 100%. Соединяем их нуль-модемным кабелем, в котором Тх заведен на Rx другого конца и земля, всего три провода. Запускаем port monitor в NPort administrator и PComm terminal Emulator. В терминалке открываем два соответствующих порта и гоняем данные туда-обратно. Результат - с 5110 на конвертор данные передаются-принимаются, с конвертора на 5110 данные передаются, но не принимаются. Порт монитор в Rx/Tx after Conn показывает, что прием данных есть. То же - если на 5110 повесить заглушку-заворот. Изначальная проблема была в том, что к 5110 не коннектилась плата управления антикражкой от CheckPoint. Настройки портов - одинаковые, фичу про количество сеансов в RealCOM и настройками сом-порта - знаю. Смущает то, что есть три 5110А и все они ведут себя одинаково. Link to comment
Незнайка Posted October 2, 2016 Share Posted October 2, 2016 Уточню - то есть вы вешаете перемычку на контакты 2,3, открываете PComь Terminal на соответствующий COM (можно прям в 950 tcp-сокет открыть) - передаёте некую последовательность - и она не принимается? А в web-интерфейсе в разделе Monitor-Async счётчики при этом тоже идут? Link to comment
Andy78 Posted October 2, 2016 Author Share Posted October 2, 2016 Да, заглушка с перемычкой 2-3 контактов В PComm Terminal на соответствующий СОМ, передаю произвольную последовательность - она не принимается. Счетчик Tx в терминале равен количеству переданных символов, счетчик Rx в терминале равен нулю. В окошке терминала - тоже пусто.(передаваемые символы не отображаются). А что в порт мониторе NPort administrator, равно как и в web-интерфейсе в разделе Monitor-Async счётчики Rx и Tx равны друг другу и количеству переданных символов. Скриншоты : https://yadi.sk/d/ADg-iT5dw5yqw Link to comment
Незнайка Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 Попробуйте виртуальный COM-порт с ПК удалить, а потом PComm Terminal'ом подсоединиться на 950 сокет (в PComm надо выбрать TCP вместо Serial) и проделать всё то же самое? А ещё - откуда Вы последовательность передаёте - в терминале то ничего не набрано? Link to comment
Andy78 Posted October 3, 2016 Author Share Posted October 3, 2016 Последовательность передаю с клавиатуры в окошке терминала. Через 950 сокет заработало. А СОМ как прикрутить? В драйвере настроить режим ТСР-сервера по 950 и 966 сокетам ? Link to comment
Незнайка Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 Так виртуальный COM попробуйте просто создать обратно? Заработает? Может, с другим номером попробовать (чем то он там занимается в ОС)? Link to comment
Andy78 Posted October 3, 2016 Author Share Posted October 3, 2016 да я пробовал это уже бессчетное количество раз, в.т.ч. и после Вашего утреннего поста. Не заработало. Оно ж номера виртуальных портов назначает на первый свободный. Да и номера сом-портов 37-39 маловероятно чтобы как-то были задействованы в ХР. Link to comment
Незнайка Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 Ну тут я не знаю, как искать.. Железка то сама - живая. Где то что то не так в связке драйвер - OC - виртуальный COM.. Попробуйте на другой машине? Link to comment