Ctac73 Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 Есть NPort 5130, необходимо соединение для опроса "Меркурий-230". Вопрос - как лучше организовать физическую линию от МОХА до счетчиков и сервера? Расстояние от 50 до 100 метров. Вариант 1: МОХА ставим поближе к серверу, до счетчиков ведем линию по 485 интерфейсу при помощи экранированной витой пары. Вариант 2: МОХА ставим поближе к счетчикам (в щитовую), к МОХе ведем обычную витую пара - сеть Enternet. Какой вариант более оптимальный? Link to comment
Незнайка Posted December 13, 2016 Share Posted December 13, 2016 Зависит от мировоззрения. С точки зрения КИП - первый, с точки зрения IT - второй. Лично я всегда старался действовать по второму варианту. Link to comment
Ctac73 Posted December 13, 2016 Author Share Posted December 13, 2016 Спасибо за ответ, будем пробовать оба способа - по обстановке. Link to comment