Jump to content
Форум по продукции MOXA

токовые модули (М-3802, М-4402) Перегрев и зависание


Recommended Posts

Добрый день!!!.
В 2013 году построили универсальный крупазавод на базе контроллеров ioLogik 4000 
 

Проблема такова :
5 ЩУ это входные выходные токовые модули (М-3802, М-4402) которые управляют частотными преобразователями и принимают сигнал с датчиков тока и с датчиков температуры.
Происходит периодически зависание контроллера (горит I/O)
Плюс выходные модули (М4402) идет сильный перегрев (они управляют ПЧ Altivar 312) 
c 2013 г произошло уже бес четное число остановок и зависаний данных контроллеров (заменили 5 токовых модулей М-4402)
но стабильности так и не добились, приглашали фирму которая занимается монтажом но результата НЕТ!!!
Проблема обостряется периодически (1-3 дня повторяется потом приходит без какой либо замены ) месяц может работать стабильно в данном случае проблема тянется уже 3-ю неделю (заказал 3 токовых модуля м-4402 жду) думаю проблему сниму 
НО НЕ РЕШУ!!! 

    

post-11752-0-13228400-1485764854_thumb.jpg

post-11752-0-94485500-1485764856_thumb.jpg

post-11752-0-83695200-1485764859_thumb.jpg

Link to comment

Здравствуйте!

 

А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ.

Эту схему мне предоставили проэктанты

post-11752-0-02044900-1485829451_thumb.png

Link to comment

 

Здравствуйте!

 

А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ.

Эту схему мне предоставили проэктанты

 

Источники напряжения всех токовых сигналов находятся в самих частотниках, не в шкафу, т.е. модули это только пассивные приёмники.
Выходное сопротивление частотников - 250 Ом, т.е. при токе 24 мА с частотника выходит где-то 5 Вольт.
Максимально допустимое для токовых модулей выходное сопротивление источника сигнала - не больше 500 Ом, т.е. максимальное напряжение - не больше 10 Вольт.
Link to comment

 

Здравствуйте!

 

А можно схему соединений посмотреть? Интересует подключение M-4402 к ПЧ, с указанием конкретных наименований со стороны ПЧ.

Эту схему мне предоставили проэктанты

 

Эта "схема" - вот она: http://www.mstarlabs.com/kb/Q10027.html Оно, конечно, познавательно, но можно привести реальную схему, как у вас подключено, хотя бы для одного из каналов?

Link to comment

я так понимаю вы это хотели увидеть????

Ну да. Здесь вроде всё верно всё верно. Не знаю, на что тут грешить - может, попробовать развязать ПЧ и ioLogik через опторазвязку?

Link to comment

 

я так понимаю вы это хотели увидеть????

Ну да. Здесь вроде всё верно всё верно. Не знаю, на что тут грешить - может, попробовать развязать ПЧ и ioLogik через опторазвязку?

 

Не подскажите как? Как сформировать управляющий ток 4-20ма (0-20ма) после оптопары? Или для этого используются какие то промежуточные модули? Подскажите пожалуйста.

Link to comment
  • 3 weeks later...

Доброво времени суток!!!!

Приобрел еще 3 токовых модуля (25т.рэ за штуку :blink: )проблема как была так и осталась( на старых) буду менять на новые.

Отправил сгоревший на диагностику ....... говорят что напряжение можно занизить с ПЧ????? для меньшего нагрева..... так ли это????? 

Кто бубнить экспериментировал???

сейчас новые поставлю и через пол года такая же песня начнется.

Link to comment
  • 5 weeks later...

Прошел почти месяц и опять !!!!!!!!! Началось..........

Напомню в начале марта заменили токовые модули на новые !!!!!

И не прошло и месяца как в одну прекрасную ночь вызов от дежурного ..... завис опять контролер с модулями .....

в итоге все новые токовые модули ушли в аварию - перезагрузка - еще отработали часов 5 и пришлось опять перезагружать.....КАК ТАК-ТО!!!!! 

PS после последней перезагрузки прошло 24 часа (без аварий) В чем причина ума не приложу....

Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...

Заказывал модули по совету незнайки ....

установили почти месяц назад .....

На улице 32 градуса в РП 30 (вытяжки и приточка есть но не справляется)

токовые модули с гальванической развязкой работают пока стабильно!!!!

Удивлению пока нет придела, будем наблюдать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

Link to comment
  • 1 month later...

Рано радовались проблема повторилась!!!!

Температура токовых модулей в норме но .......периодически без видимых причин модули ( один или все вместе ) уходят в обрыв и не переподключаются..

30 .06.2017 г приняли крайние меры(подозрение на плохой контакт между модулями (контакты смазывали токопроводящей смазкой , чистили спиртом но результата не было)) спаяли контакты модулей друг с другом используя перемычки.

на сегодняшний день полет нормальный пока ни каких признаков  пока ведем наблюдение (MOXA рулит :angry: )
 

Link to comment

Товарищи может кто подскажет на что заменить  ioLogik 4000 и  токовые модули (М-3802, М-4402) (Альтернатива)  для пробы

Только так чтобы остальные ящики не менять (их 5) ?????????????????? :blink: 

Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...

Ну вот прошло время !!!!

Если все это обобщить то , можно сказать следующее........

Тотальная проблемма решена!!! НО зависание токовых модулей периодически продолжается!!!

Вывод первый и последний раз выбираю MOXA !!!!!

Обратной связи "0" помощи "0" Форумчани я устал сам собой переписываться ААААААУУУУУ. :ph34r:  

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×