TheLex Posted June 5, 2014 Share Posted June 5, 2014 Помогите пожалуйста разобраться с формированием сетевого пакета MODBUS Я использую ioLogik E1240 обращаюсь к нему по modbus пакеты формирую программно. При чтении каналов прибор возвращает RAW значения, как сформировать пакет - что бы получить значения в сопоставимых величинах (милливольты / миллиамперы). ниже скрин моего пакета. Link to comment
Timoshuk Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Здравствуйте! Извините за поздний ответ. Из руководства пользователя (стр. 93) видно, что приведенные значения в Вольтах хранятся в регистрах с 9 адреса и выше в виде 32-битных чисел с плавающей точкой. Команду на чтение 8 значений (16 16-битных слов) следует формировать следующим образом: Link to comment