Dmitriy_saratov Posted September 3, 2014 Share Posted September 3, 2014 Добрый день такая проблема, при считываии регистров с r1240 контроллером scadapack334, не получается получить читаемые цифры, при этом modscan32 всё отлично видит, подскажите в чем может быть проблема? побитово прокручивал, не помогает. Link to comment
Timoshuk Posted September 3, 2014 Share Posted September 3, 2014 Здравствуйте! Нет ли у Вас возможности подключится к линии RS-485 и снять логи обмена Modbus кадрами? Это очень помогло бы определить причину сбоев. Link to comment
Dmitriy_saratov Posted September 5, 2014 Author Share Posted September 5, 2014 Выяснил, приходит с моксы нормально, при прокручивании пропадает 2 байт ( после прокручивания 3 первых нормально последний пустой), с другим оборудованием такого не замечал. Link to comment
Timoshuk Posted September 5, 2014 Share Posted September 5, 2014 Я Вас не понял. О каком "прокручивании" идет речь? Не могли бы Вы запостить скриншот или hex-логи обмена, где это наглядно продемонстрировано? Link to comment
Dmitriy_saratov Posted September 9, 2014 Author Share Posted September 9, 2014 Все разобрался, проблема не в moxe, а в скадапаке, не меняет он порядок бит если переменная не int, отсюда такой вопрос, можно ли в моксе настройками изменить порядок бит abcd => cdab, Либо формат забираемых чисел поменять с float на integer. Link to comment