Jump to content
Форум по продукции MOXA

Recommended Posts

Добрый день такая проблема, при считываии регистров с r1240 контроллером scadapack334, не получается получить читаемые цифры, при этом modscan32 всё отлично видит, подскажите в чем может быть проблема? побитово прокручивал, не помогает.

Link to comment

Здравствуйте!

Нет ли у Вас возможности подключится к линии RS-485 и снять логи обмена Modbus кадрами? Это очень помогло бы определить причину сбоев.

Link to comment

Выяснил, приходит с моксы нормально, при прокручивании пропадает 2 байт ( после прокручивания 3 первых нормально последний пустой), с другим оборудованием такого не замечал.

Link to comment

Я Вас не понял. О каком "прокручивании" идет речь? Не могли бы Вы запостить скриншот или hex-логи обмена, где это наглядно продемонстрировано?

Link to comment

Все разобрался, проблема не в moxe, а в скадапаке, не меняет он порядок бит если переменная не int, отсюда такой вопрос, можно ли в моксе настройками изменить порядок бит abcd => cdab, Либо формат забираемых чисел поменять с float на integer.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...