Здравствуйте.

E2242 все дискретные входы/выходы задействованы. Нужны еще 5 дискретных входов, хотим поставить E1210.

Сможем использовать состояние DI E1210 для управления DO в E2242?

Спасибо.

Link to comment

Здравствуйте, коллеги!

ioLogik серии E1200 и E2200 не могут взаимодействовать между собой по Peer-to-Peer, то есть Вы не сможете передавать состояние входов E1210 на выходы E2242. Также входы E1210, подключенного к E2242, нельзя задействовать в логике Click&Go. Поэтому для решения данной задачи можно использовать только E2210 с функцией Remote Action либо в режиме Peer-to-Peer.

Link to comment

Да, действительно, получилось как то непродуманно.

Протоколы Peer-to-Peer у E1200 и E2200 совсем разные -(

У E1200 - это нечто Modbus - образное (очень похож), а у E2200 - это что то своё, совсем ни на что не похожее.

И главное, этот беспредельно навороченный E2200 не умеет ни через Modbus управляться, ни SNMP Get.

Такие вот дела -(

Link to comment