ol_vit Posted February 4, 2015 Share Posted February 4, 2015 Здравствуйте. E2242 все дискретные входы/выходы задействованы. Нужны еще 5 дискретных входов, хотим поставить E1210. Сможем использовать состояние DI E1210 для управления DO в E2242? Спасибо. Link to comment
Незнайка Posted February 4, 2015 Share Posted February 4, 2015 Добрый день! Не вижу причин, по которым у вас могло-бы это не получиться -) Link to comment
Timoshuk Posted February 4, 2015 Share Posted February 4, 2015 Здравствуйте, коллеги! ioLogik серии E1200 и E2200 не могут взаимодействовать между собой по Peer-to-Peer, то есть Вы не сможете передавать состояние входов E1210 на выходы E2242. Также входы E1210, подключенного к E2242, нельзя задействовать в логике Click&Go. Поэтому для решения данной задачи можно использовать только E2210 с функцией Remote Action либо в режиме Peer-to-Peer. Link to comment
Незнайка Posted February 5, 2015 Share Posted February 5, 2015 Да, действительно, получилось как то непродуманно. Протоколы Peer-to-Peer у E1200 и E2200 совсем разные -( У E1200 - это нечто Modbus - образное (очень похож), а у E2200 - это что то своё, совсем ни на что не похожее. И главное, этот беспредельно навороченный E2200 не умеет ни через Modbus управляться, ни SNMP Get. Такие вот дела -( Link to comment
Timoshuk Posted February 5, 2015 Share Posted February 5, 2015 По Modbus TCP можно управлять серией E2200, а вот по SNMP они могут только оповещать SNMP агент о наступлении событий. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now