NAS Posted June 30, 2015 Share Posted June 30, 2015 Доброго времени суток! Есть 6 штук 508, соединенных между собой по оптике (порты 7 и 8) в шину, хочу закольцевать (осталось воткнуть оптику в порт на одной из 508х). Меня интересует последовательность? Нужно включать дип переключатель, или можно только программно (на веб морде), или то и другое. В момент настроек должна ли пропасть мокса? Прошу описать последовательность. На портах 7 и 8 прописаны VLANы Link to comment
Незнайка Posted July 3, 2015 Share Posted July 3, 2015 Добрый день! Лучше настраивать через web (нагляднее). Настраивать лучше предварительно на столе. Если такой возможности нет (оборудование уже смонтировано) - то начинать настройку следует с наиболее удалённого коммутатора. После включения TR коммутатор может пропасть (это нормально). После полной настройки цепочки - все коммутаторы должны появиться. После этого следует замкнуть кольцо. По VLAN - у коммутаторов есть понятие "Management VLAN ID". Это именно тот № VLAN, которым тегируется служебный трафик TR. Естественно, что он должен проходить через порты 7,8 в этом случае через все коммутаторы. Остальные VLAN - опционально, по необходимости. Link to comment