Грабовский Posted July 11, 2013 Share Posted July 11, 2013 А у техподдержки есть идеи? Link to comment
VictorVictorVictor Posted October 2, 2014 Share Posted October 2, 2014 Кстати вопрос так и не решен. У меня похожие проблемы, как Грабовского. Ничего не подвисает правда. При работе в VM винде Uport моргает диод Tx, Rx молчит. Отключив от VM и подключив Uport к основной винде - работает нормально. Обратно к VM повторяется проблема. Сегодня попробую прослушать канал. Странно, что Техпод молчит. Link to comment
VictorVictorVictor Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Соединил два Uport 1150 по RS-232, подключенные к VMWare. Отсылал, циклически, два байта с одного на другой. Работает. Тот же тест, но по RS-485. Совсем не те данные приходят. Отсылаю 2 байта, приходят 4 байта совсем другие. Link to comment
Timoshuk Posted October 3, 2014 Share Posted October 3, 2014 Попробуйте, пожалуйста, удалить старый драйвер и установить более новую версию (прикреплен). driv_win_uport1p_v1.7.5_build_14091513.7z Link to comment
Pilgrim Posted August 5, 2015 Share Posted August 5, 2015 uport 1150 в упор не видит прибор с2000-4 производства "Болид" в режиме 485-2. Ранее была аналогичная проблема с устройсвом оповещения из той же серии. Зато пульт с2000 через него видится отлично - и по 485 и по 232 интерфейсам. Единственная разница - пульт программировался через другую программу, нежели с2000-4. В болиде утверждают, что все должно работать - они даже рекомендуют ваши изделия. В чем может быть загвоздка? Здравствуйте. Была аналогичная проблема с контроллером С2000-2 производства Болид. Uport 1150i по RS485 протоколу вообще ничего не видел, ни в двух проводном, ни в четырёх проводном режиме. Не помогли и рекомендованные на форуме настройки. После долгих экспериментов решил попробовать. интерфейс RS422. Пришлось соединить провода по схеме 1+3, 2+4. Провода А и В на самом приборе пришлось поменять местами. Теперь всё заработало на УРА. Видно прибор, всё из него читается и всё в него пишется. Может быть у кого-то это тоже получится. Пробуйте. Небольшая схема соединений прилагается. Link to comment
javs Posted August 6, 2015 Share Posted August 6, 2015 Можно ли ожидать нормальную программу работы с портом? что б не требовалось после установки номера СОМ-порта лезть в диспетчер устройств и вручную включать 485-й интерфейс? (ОС- Win8.1) неужто невозможно было сделать все в утилите настройки? Link to comment
demal Posted March 30, 2016 Share Posted March 30, 2016 Возникла проблема с 1150i при работе с RS232. При попытке подключиться к устройству индикатор TX активно моргает, но на 3 пине DB9 ничего нет. Даже при отключенном кабеле. По RS485 такой проблемы не возникает и на 3 пине все как положено. Пробовал драйвера 1.8 и 1.9 результат одинаковый. Операционная система Windows 7 x64. Link to comment
Незнайка Posted March 31, 2016 Share Posted March 31, 2016 А чем производится измерение на pin3? И что будет, если проверить классическим образом - замкнув pin2 и pin3? Будет возврат? Link to comment
demal Posted March 31, 2016 Share Posted March 31, 2016 Измерял осциллографом. При замыкании пина 2-3 возврата нет ибо выхода нет. При переключении на RS485 на 3 пине все отлично. Мельком посмотрел схемотехнику. Конвертер tusb3410 -> гальваническая развязка 1200ARZ и 1201ARZ -> интерфейс ZT3243(RS232) и интерфейс VP20(RS485). Короче все понятно. Дохлая ZT3243. Программным переключением делается выбор между разными интерфейсами по входам enable. При переключении на RS232 на -forceoff forceon(enable) логические единицы. Надо менять ZT3243. Закажу MAX3245. Link to comment
demal Posted April 28, 2016 Share Posted April 28, 2016 Пришли на замену MAX3245. Корпус чуть пошире но впаялась нормально. Эффект нулевой. Заменил С16 С18 С20 С21 в обвязке на 0,1мкф. Все заработало. В ZT3243 был неисправен внутренний источник -5В Link to comment
Незнайка Posted May 2, 2016 Share Posted May 2, 2016 Спасибо за инфу! Хорошо, что получилось! Link to comment
Lotdlinlek Posted August 27, 2016 Share Posted August 27, 2016 ПриветУ меня возникла такая проблема-я зашиваю тини 13 и пока она подключена к LPT програма работает так как нужно а как только отсоединяю один порт перестаёт работатьЧто делать? Link to comment
Volhvuk Posted September 6, 2016 Share Posted September 6, 2016 Коллеги, Доброго дня! Столкнулся с некорректной работой U-Port 1150 через терминал PuTTY. Причём, что самое интересное китайский преобразователь RS485/USB за 1 доллар работает нормально, а MOXA выдаёт билиберду какую-то. Вот пример как должно быть и как выдаёт MOXA: Подозреваю, что проблема не новая. Впечатление такое, что то ли новые данные перезаписывают старые, либо просто часть данных теряется. Link to comment