Здравствуйте!

Прежде никогда не приходилось работать с устройствами по протоколу 61850 и со схемой подключения устройств локальной сети по кольцу на объектах электроэнергетики, однако так случилось что пришлось.

Прикладываю структурную схему. Подключаемые приборы это Бреслер ТОР300 и Сименс Сипротек 4 с двумя ВОЛС портами (LC),

Работоспособна ли такая схема?

str.pdf

Link to comment

Добрый день!

61850 - это, конечно, хорошо. Я чтоб уточнить - мы сейчас про HSR кольца разговариваем, или это всё по RSTP планируется подружить?

Планирую RSTP для сименс и PRP для торов.

Link to comment

Ну тогда, честно говоря - я не вижу тут трудностей, во всяком случае - на первый взгляд. Должно работать.

Вы именно относительно предложенной мной схемы говорите?

Link to comment

Читал, что поддержка PRP нужна только на конечных устройствах, коммутатор роли не играет, это правда?

Link to comment

А вот на схеме у нас промышленный компьютер как АРМ обозначен. На нем программы DIGSI 4 и Микра про. От компьютера требуется ли поддержка протоколов резервирования? Или любой обычный подойдет?

Link to comment

Ну у него-же 2 разных сетевых платы? То есть по сути - с точки зрения коммутатора - это 2 разных устройства. Как уж вы там между этими платами переключаться будете - через teaming или ещё как - это на уровне ПО решать надо.

Link to comment

Планирую RSTP для сименс и PRP для торов.

Подождите-подождите. То ли сообщение поменялось, то ли я его прочитал неправильно - но как то я подумал, что у вас и Сименс, и ТОР по RSTP будут работать. А тут оказывается, что там ещё и PRP трафик. И как тогда это вообще всё будет выглядеть?

Link to comment

Подождите-подождите. То ли сообщение поменялось, то ли я его прочитал неправильно - но как то я подумал, что у вас и Сименс, и ТОР по RSTP будут работать. А тут оказывается, что там ещё и PRP трафик. И как тогда это вообще всё будет выглядеть?

Так вот эти устройства (судя по мануалам) поддерживают PRP - ТОР300, RSTP - Модуль связи EN100 (оптический двойной) в Сименсах.

По схеме по два коммутатора отдельно для сименсов и для торов. Вот и думаю как это может работать.

 

А сообщения я правил да, наверное вы успели старое прочитать.