gregg666 Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Здравствуйте! Прежде никогда не приходилось работать с устройствами по протоколу 61850 и со схемой подключения устройств локальной сети по кольцу на объектах электроэнергетики, однако так случилось что пришлось. Прикладываю структурную схему. Подключаемые приборы это Бреслер ТОР300 и Сименс Сипротек 4 с двумя ВОЛС портами (LC), Работоспособна ли такая схема? str.pdf Link to comment
Незнайка Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Добрый день! 61850 - это, конечно, хорошо. Я чтоб уточнить - мы сейчас про HSR кольца разговариваем, или это всё по RSTP планируется подружить? Link to comment
gregg666 Posted August 3, 2015 Author Share Posted August 3, 2015 Добрый день! 61850 - это, конечно, хорошо. Я чтоб уточнить - мы сейчас про HSR кольца разговариваем, или это всё по RSTP планируется подружить? Планирую RSTP для сименс и PRP для торов. Link to comment
Незнайка Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Ну тогда, честно говоря - я не вижу тут трудностей, во всяком случае - на первый взгляд. Должно работать. Link to comment
gregg666 Posted August 3, 2015 Author Share Posted August 3, 2015 Ну тогда, честно говоря - я не вижу тут трудностей, во всяком случае - на первый взгляд. Должно работать. Вы именно относительно предложенной мной схемы говорите? Link to comment
Незнайка Posted August 3, 2015 Share Posted August 3, 2015 Ну да. А есть какие то конкретные сомнения? Тогда подскажите, в чём они? Link to comment
gregg666 Posted August 4, 2015 Author Share Posted August 4, 2015 Читал, что поддержка PRP нужна только на конечных устройствах, коммутатор роли не играет, это правда? Link to comment
Незнайка Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 В том плане, что любой коммутатор пропускает PRP трафик - верно. Link to comment
gregg666 Posted August 4, 2015 Author Share Posted August 4, 2015 А вот на схеме у нас промышленный компьютер как АРМ обозначен. На нем программы DIGSI 4 и Микра про. От компьютера требуется ли поддержка протоколов резервирования? Или любой обычный подойдет? Link to comment
Незнайка Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 Ну у него-же 2 разных сетевых платы? То есть по сути - с точки зрения коммутатора - это 2 разных устройства. Как уж вы там между этими платами переключаться будете - через teaming или ещё как - это на уровне ПО решать надо. Link to comment
gregg666 Posted August 4, 2015 Author Share Posted August 4, 2015 Чтож, спасибо за ответы вам! Link to comment
Незнайка Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 Планирую RSTP для сименс и PRP для торов. Подождите-подождите. То ли сообщение поменялось, то ли я его прочитал неправильно - но как то я подумал, что у вас и Сименс, и ТОР по RSTP будут работать. А тут оказывается, что там ещё и PRP трафик. И как тогда это вообще всё будет выглядеть? Link to comment
gregg666 Posted August 4, 2015 Author Share Posted August 4, 2015 Подождите-подождите. То ли сообщение поменялось, то ли я его прочитал неправильно - но как то я подумал, что у вас и Сименс, и ТОР по RSTP будут работать. А тут оказывается, что там ещё и PRP трафик. И как тогда это вообще всё будет выглядеть? Так вот эти устройства (судя по мануалам) поддерживают PRP - ТОР300, RSTP - Модуль связи EN100 (оптический двойной) в Сименсах. По схеме по два коммутатора отдельно для сименсов и для торов. Вот и думаю как это может работать. А сообщения я правил да, наверное вы успели старое прочитать. Link to comment
gregg666 Posted August 4, 2015 Author Share Posted August 4, 2015 Хотя... http://digitalsubsta...minala-siemens/ возможно, обновив прошивку модуля связи можно добавить поддержку PRP на сименсы. Вроде у нас там LC разъемы, так что должно быть возможно обновить. Link to comment
Незнайка Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 По PRP так однозначно работать не будет. PRP устройства не пропускают сторонний трафик из А в В. Link to comment
gregg666 Posted August 4, 2015 Author Share Posted August 4, 2015 Что вы имеете ввиду? Link to comment
Незнайка Posted August 4, 2015 Share Posted August 4, 2015 Что устройство с поддержкой PRP не является коммутатором - передача стороннего трафика между 2 его портами - невозможна. Link to comment
gregg666 Posted August 4, 2015 Author Share Posted August 4, 2015 Эх, разузнаю у производителя, что там с портами этими.. Не хочется много оборудования городить. Link to comment
gregg666 Posted August 5, 2015 Author Share Posted August 5, 2015 По счастью, оказалось что терминалы ТОР300 при выключении PRP, работают как коммутаторы с RSTP. Link to comment