Имеется компьютер DA-681 c установленной Windows XP Embedded. Организована связь с терминалами РЗА Сириус-2 по RS-485 по двум портам с расстояния 200м, на каждой линии по 20 устройств. Дело в том, что несколько терминалов не сканируются при помощи ПО для терминалов Сириус-2. Если подключиться к линии связи Moxa UPort 1150 c ноутбука, то сканирование проходит всех без исключения терминалов. В чем может быть проблема?

Link to comment

Скорее всего - проблема в согласовании интерфейса. Какого-то универсального совета тут нет - пробуйте изменять номиналы терминальных сопротивлений или попробуйте собрать схему подтяжки со стороны DA-681.

Link to comment

А распайки разъемов проверяли?

Понимаю идиотское предположение - но натыкался во время пусковых работ на неверную распайку сделанную опытными монтажниками, пилюли бракованные им видать подвезли ..:)