Jump to content
Форум по продукции MOXA

Проблема при работе в программе UProg(Болид) через UPort 1150


Recommended Posts

Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: программа UProg(Болид, для изменения конфигурации приборов Сигнал-20, С2000-4, С2000-СП1,2, С2000-БИ и т.д) не видит приборов, при этом программой PProg эти приборы обнаруживаются. В чём может быть проблема? На компьютере установлена XP со всеми рекомендуемыми обновлениями. Судя по форуму, не я один столкнулся с такой проблемой.

Link to comment
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: программа UProg(Болид, для изменения конфигурации приборов Сигнал-20, С2000-4, С2000-СП1,2, С2000-БИ и т.д) не видит приборов, при этом программой PProg эти приборы обнаруживаются. В чём может быть проблема? На компьютере установлена XP со всеми рекомендуемыми обновлениями. Судя по форуму, не я один столкнулся с такой проблемой.

Добрый день,

Попробуйте следовать рекомндациям, приведенным на сайте Болида. В настройках драйвера надо указать Fast Flush: enable.

Дайте, пожалуйста, знать, помогло ли.

Link to comment
  • 1 month later...

Добрый день! Следование рекомендациям с сайта Болида не помогло, сделал логи обмена программой Portmon, программа UProg прибор СИГНАЛ-20 верс.02 2.11 через UPort 1150 в режиме RS-485 2W и через ПИ-ГР, которые и прикрепляю. При этом при работе через ПИ-ГР всё работает нормально.

UPort_1150_UPprog.rar

ПИ_ГР_UPprog.rar

Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Гость

обновил драйвера и Uport 1150 перестал работать, на драйвере 1.5.0.0 от 25.12.2007 все работало, где можно взять старые драйвера, или пожалуйста скиньте на ssb-krk@mail.ru

Link to comment
обновил драйвера и Uport 1150 перестал работать, на драйвере 1.5.0.0 от 25.12.2007 все работало, где можно взять старые драйвера, или пожалуйста скиньте на ssb-krk@mail.ru

Старый драйвер в прикреплении.

driv_win_uport1p_v1.5_build_07122513.rar

Link to comment
  • 5 months later...
Guest Денис

приветствую не могу за программировать ни один прибор на ноутбуки через пи-гр требует дрова уже кучу установил разных для хр все ровно не на одном com-порту не находит прибор а на стационарном компе без проблем с теме же дровами!на буке нет cоm-портов через переходник usb-com не подскажите как быть за рание спасибо!

Link to comment

разобрался win7 не может прочитать пи-гр,дрова не одни не походят для переходника юсб-ком предлагали дрова от висты тоже не подошли!поставил хр все пошло как надо без всяких проблем!

Link to comment
Guest Роман

то Денис:

один вопрос не в тему:

- зачем в технических системах использовать ОС (виста или 7)функционал, которых рассчитан для домохозяек?

Link to comment

Рома.бук новый 7 комплектом шла тот кто брал о программировании и вообще о системи опс знал только то,что она есть!а мне не разрешили ее по началу сбросить когда приперла забегали!а вообще в теории с 7 можно работать?

Link to comment
  • 1 month later...
  • 10 months later...

Всем доброго времени суток! Наконец нашел время и решил ознакомить жаждующих с методом решения проблемы, с которой столкнулся сам при использовании UPort 1150. Проблема решалась долго, в том числе даже написанием эмулятора COM-порта моим начальствующим программистом, но после очередной переустановки Хрюши случайно обнаружил, что при установки программы PProg и изменении в настройках порта "Переключение приема/передачи" с ПИ/ПИ-ГР на С2000/С2000-ПИ программой UProg стали находится приборы НВП Болид. Такой-же метод помог и в случае с Вин-7.

Link to comment
  • 4 years later...

Убил часа три чтобы подключиться к Сигнал-20 через moxa uport 1150 (win7 64bit). В итоге, на удивление, помогла тех. поддержка bolid.

 

Всем столкнувшимся с аналогичной проблемой:

- качаем программу RSSettings (иногда именуется Settings) http://bolid.ru/prod...rssettings.html (не путаем с RS485Settings);

- запускаем;

- устанавливаем галку SmartPI;

- нажимаем "запись в реестр";

- Uprog видит прибор!

 

Далее столкнулся с тем что Uprog не корректно работает, не производит чтение конфигурации прибора. Устанавливал последнюю версию в сайта bolid. Скачал более старую версию 4.1.0.15, все заработало!

Link to comment
  • 6 months later...

Create an account or sign in to comment