Jump to content
Форум по продукции MOXA

Ethernet <-> RS232 <-> RS232 <-> Ethernet


Recommended Posts

да, 4х проводной, у меня до интерфейса дело не доходит. я вижу в сети моксу, а ее собственный Source IP настроенный на ее первом порту, который 10.10.10.х уже не пингуется.


6. Testing the system 
1) ping 192.168.12.170 (NPort 6150)
2) ping 10.10.10.1 (Port1's Source IP)
3) ping 10.10.10.2 (Port1's Destination IP)
4) ping 192.168.13.160 (NPort 6450)
5) ping 192.168.13.151 (PC#2) 
 
вот на этапе 2 затык
Link to comment
  • Replies 68
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Дико извиняюсь, ибо вопрос с "бородой" уже, наверное.

Суть всё та же: на двух 6150 реализована схема Ethernet <-> RS232 <-> RS232 <-> Ethernet по многократно упоминавшейся выше схеме. Отличие от оригинала - в адресах "мокс"/компьютеров (и подсеток, само собой), они, соответственно, 193.0.0.55/56 и 192.168.1.100/222

Самое главное, что оно когда-то уже работало, но после многомесячных измывательств "чайников" сейчас работоспособность восстановить не получается. Суть в том, что пинги проходят с любого конца цепочки вплоть до сетевого интерфейса "моксы" на противоположном, а вот дальше не идут.  Та же ситуёвина и когда пингуем утилитой "изнутри" 6150 любое устройство в удаленной сети. Пинг ближнего компа "изнутри" 6150 проходит проходит без проблем.

Помнится, тут когда-то аналогичная ситуация всплывала, но что-то найти не смог.

Файлы конфигурации прилагаются. Буду глубоко признателен за любую помощь.

NP6150_1.txt

NP6150_2.txt

Link to comment

Я так понимаю, что есть 2 ПК: 193.0.0.56/24 и 192.168.1.222/24. Верно?

Со 193.0.0.56 мы можем пинговать 192.168.1.100, но не можем 192.168.1.222. Так?

А что указано в качестве шлюза "по умолчанию" у 192.168.1.222?

Link to comment

Конечно можем. И пинг на 192.168.1.222 делается изнутри 192.168.1.100 без проблем! Все проблемы ТОЛЬКО с пингом с противоположного конца цепочки.

Link to comment

Вот тут начинаются странности.

 

tracert 192.168.1.100 практически мгновенно и с минимальными задержками выдает:

1  <1 <1 <1 193.0.0.55 (адрес ближнего 6150)

2. <5 <5 <5 192.168.1.100 (адрес дальнего 6150)

 

А вот tracert 192.168.1.222 дает уже:

1  <1 <1 <1 193.0.0.55 (адрес ближнего 6150)

2 <5 <5 <5  10.10.10.10.1

3 * * * (превышен интервал ожидания для запроса)

4 * * * ...

и т.д. до бесконечности.

 

И, что немаловажно, после данной процедуры перестают работать web-интерфейсы обоих(!) модулей при попытке подключения к ним с обеих сторон! Работоспособность восстанавливается только после выключения/включения питания.

Link to comment

MaxLeo - а 10.0.0.2 доступен? Если да - то, похоже проблема на участке последовательного интерфейса.

И 10.10.10.2 недоступен. В данный момент вторая мокса не подключена. Я не могу достучаться до 10ой сети ближайшей моксы.

Link to comment

MaxLeo, я тут потестил - если PPP не поднят, ответов от его интерфейсов (ближнего/дальнего - не важно) вы получать не будете. Соответственно посмотрите, что у вас в System Status - Network Statistics делается.

Link to comment