Александр Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Здраствуйте! Нам необходимо будет закупить 6 конверторов TCF-142-M-ST, комплектуются-ли они блоками питания! Если нет, есть-ли в выпускаемой вами продукции что либо подобное. И еще инструкцию на русском, если существует, вышлите пожалуйста. Link to comment
Evgeny Posted March 11, 2010 Share Posted March 11, 2010 Здраствуйте!Нам необходимо будет закупить 6 конверторов TCF-142-M-ST, комплектуются-ли они блоками питания! Если нет, есть-ли в выпускаемой вами продукции что либо подобное. И еще инструкцию на русском, если существует, вышлите пожалуйста. Добрый день. Блоки питания к этим устройствам нужно заказывать отдельно. Из оборудования Moxa подойдут либо такие адаптеры: DR-4524, либо такие AD120120 (с евро-вилкой). И еще инструкцию на русском, если существует, вышлите пожалуйста. Куда высылать?? Link to comment
Александр Posted March 11, 2010 Author Share Posted March 11, 2010 Добрый день.Блоки питания к этим устройствам нужно заказывать отдельно. Из оборудования Moxa подойдут либо такие адаптеры: DR-4524, либо такие AD120120 (с евро-вилкой). Куда высылать?? belyavcev@doza.ru или belyavcev78@mail.ru P.S. мне подобрали такой БП : http://v1net.1gb.ru/techdoc/power/02/pr801...r.816.-12d.12r/ В связи с тем что конвертеры все 6 штук будут стоять в одном шкафу(с другой стороны оптики такие же конвертеры уже стоят - купила и установила сама монтажная организация). Link to comment
Evgeny Posted March 11, 2010 Share Posted March 11, 2010 belyavcev@doza.ru или belyavcev78@mail.ru P.S. мне подобрали такой БП : http://v1net.1gb.ru/techdoc/power/02/pr801...r.816.-12d.12r/ В связи с тем что конвертеры все 6 штук будут стоять в одном шкафу(с другой стороны оптики такие же конвертеры уже стоят - купила и установила сама монтажная организация). Инструкцию выслал. Можно использовать любой источник/блок питания 24В пост. Link to comment
Александр Posted March 12, 2010 Author Share Posted March 12, 2010 Инструкцию выслал. Можно использовать любой источник/блок питания 24В пост. Потянет-ли по питанию DR-4524 шесть штук TCF-142-M-ST одновременно(место в шкафу для установки нескольких БП ограничено), или можно использовать такой: PWR-190-DC( http://www.moxa.ru/good/show/17777/17783/ ) , для подключения одновременно шести конверторов в одном 19" шкафу? Все шесть веток оптики до 200 метров. Если есть документация на эти блоки питания на русском, вышлите пожалуйста на belyavcev78@mail.ru . И повторите, пожалуйста, отправку инструкции на русском для TCF-142-M-ST на этот же адрес, с рабочим адресом( belyavcev@doza.ru ) какие-то проблемы, вложение не дошло. Link to comment
Irina Posted March 12, 2010 Share Posted March 12, 2010 Потянет-ли по питанию DR-4524 шесть штук TCF-142-M-ST одновременно(место в шкафу для установки нескольких БП ограничено), или можно использовать такой: PWR-190-DC( http://www.moxa.ru/good/show/17777/17783/ ) , для подключения одновременно шести конверторов в одном 19" шкафу? Все шесть веток оптики до 200 метров. Если есть документация на эти блоки питания на русском, вышлите пожалуйста на belyavcev78@mail.ru . И повторите, пожалуйста, отправку инструкции на русском для TCF-142-M-ST на этот же адрес, с рабочим адресом( belyavcev@doza.ru ) какие-то проблемы, вложение не дошло. DR-4524 потянет. PWR-190-DC использовать не надо, он только для TRC-190. Мануал выслала. Link to comment
Александр Posted March 12, 2010 Author Share Posted March 12, 2010 DR-4524 потянет. PWR-190-DC использовать не надо, он только для TRC-190.Мануал выслала. Спасибо за мануал на конвертер. Есть ли мануал на русском на DR-4524? Link to comment
Evgeny Posted March 12, 2010 Share Posted March 12, 2010 Спасибо за мануал на конвертер. Есть ли мануал на русском на DR-4524? Нет мануалов на него нет. Это простой адаптер питания, никаких особых настроек. Link to comment
Александр Posted March 12, 2010 Author Share Posted March 12, 2010 Нет мануалов на него нет. Это простой адаптер питания, никаких особых настроек. Спасибо большое! Link to comment
Aleksandr 2012 Posted November 27, 2012 Share Posted November 27, 2012 Здравствуйте! Есть вопрос. Какие режимы работы поддерживает TCF-142-M-ST: синхронный и асинхронный RS-232? Link to comment
Komantsev Posted November 27, 2012 Share Posted November 27, 2012 Здравствуйте, Только асинхронный RS-232. Синхронный, к сожалению, не поддерживается. Link to comment
ssl-system Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Необходимо вывести информацию с 10 пультов C2000М на АРМ, можно ли для этого использовать TCF-142-S в топологии кольца. Интерфейс на выходе пульта RS232, на входе АРМ тоже RS232. Link to comment
Timoshuk Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Необходимо вывести информацию с 10 пультов C2000М на АРМ, можно ли для этого использовать TCF-142-S в топологии кольца. Интерфейс на выходе пульта RS232, на входе АРМ тоже RS232. Преобразователи TCF-142 позволяют это сделать, но нужно учитывать, что данные от каждого пульта будут приходить на все устройства в кольце, так как при таком соединении получается топология "шина", а интерфейс RS-232 работает только по топологии "точка-точка". В характеристиках пульта C2000M на сайте Болид указано, что к интерфейсу RS-232 можно подключать только одно устройство. Лучше уточнить у производителя, как себя поведут пульты при таком подключении, а также рассмотреть возможность подключения пультов к преобразователям по RS-485. При этом преобразователь к АРМ может быть подключен по RS-232. Link to comment
ssl-system Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Преобразователи TCF-142 позволяют это сделать, но нужно учитывать, что данные от каждого пульта будут приходить на все устройства в кольце, так как при таком соединении получается топология "шина", а интерфейс RS-232 работает только по топологии "точка-точка". В характеристиках пульта C2000M на сайте Болид указано, что к интерфейсу RS-232 можно подключать только одно устройство. Лучше уточнить у производителя, как себя поведут пульты при таком подключении, а также рассмотреть возможность подключения пультов к преобразователям по RS-485. При этом преобразователь к АРМ может быть подключен по RS-232. Меня как раз топология шина и смущает, еще рисунок этот вводит в заблуждение: Link to comment
ssl-system Posted September 13, 2013 Share Posted September 13, 2013 На сайте Болида, в разделе по организации каналов связи, есть схема с описанием использования TSF-142 По схеме TSF-142 помимо преобразования RS232->оптика, выполняет преобразование RS232->RS485 Это ВОЗМОЖНО? Link to comment
ssl-system Posted September 15, 2013 Share Posted September 15, 2013 Болид мне ответил, что это возможно(см. приложение). Болид утверждает что устройство работает как преобразователь RS485<->RS232. Хотелось бы услышать это от производителя. p.s. сам на свои сообщения отвечаю tr_vols1.pdf Link to comment
Komantsev Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 Добрый день! Простите за поздний ответ! Да, устройства TCF-142 могут работать как преобразователи интерфейса. Т.е. один из TCF в кольце может быть настроен на интерфейс RS-232, другой - на RS-485. Данные будут передаваться корректно. Link to comment
ssl-system Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 Добрый день! Простите за поздний ответ! Да, устройства TCF-142 могут работать как преобразователи интерфейса. Т.е. один из TCF в кольце может быть настроен на интерфейс RS-232, другой - на RS-485. Данные будут передаваться корректно. Спасибо, за ответ Link to comment
Avtor Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 Всем доброго дня! Подскажите, где можно найти образец протокола проведения эл. проверок и регулировок оборудования, в частности MOXA TCF-142-M-SC. Если можете помочь, вышлите пожалуйста на berkovich(собака)teleswyz.ru Огромное спасибо! Link to comment
Komantsev Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 Добрый день! Боюсь, что у нас нет такой информации, мы такие протоколы не оформляли. Link to comment
Andrew_S Posted December 4, 2014 Share Posted December 4, 2014 Проектная организация запроектировала такую схему: на объекте к конвертеру подключается N устройств по шине RS-485, далее оптика идет на диспетчерский пункт. На диспетчерском пункте к оптике подключают коммутатор EDS-205 (c оптическим интерфейсом). Коммутатор подключают в ЛВС. Уверяют, что это будет работать. На мой взгляд - полный бред. Или я чего-то не понимаю? Link to comment
Незнайка Posted December 4, 2014 Share Posted December 4, 2014 Если под конвертором мы понимаем TFC-142, то работать, разумеется, ничего не будет. Видимо, специалисты проектной организации перепутали указанный конвертор с устройствами серии NPort (терминальные серверы). Link to comment