Какие настройки необходимо сделать, чтобы IOLogic E2210 выдавал SNMP TRAP? Может их надо вводит в текст конфигурационного файла и потом загружать в контроллер?

Link to comment

Какие настройки необходимо сделать, чтобы IOLogic E2210 выдавал SNMP TRAP? Может их надо вводит в текст конфигурационного файла и потом загружать в контроллер?

 

Добрый день,

 

ioLogik может выдавать SNMP-Trap по событию (например, изменение дискретного входа). Для того, чтобы задать условие возникновения Trap-сообщения, необходимо указать соответствующее правило в настройках E2210 в разделе Click&Go. Для активации Trap-сообщений необходимо произвести ряд настроек ioLogik, и, честно говоря, проще их показать, чем рассказать на словах. Посмотрите, пожалуйста, документацию на Click&Go (по ссылке - самый первый pdf-файл), там Trap описаны на стр. 58 (3-38).

Link to comment
  • 3 weeks later...

Добрый день,

 

ioLogik может выдавать SNMP-Trap по событию (например, изменение дискретного входа). Для того, чтобы задать условие возникновения Trap-сообщения, необходимо указать соответствующее правило в настройках E2210 в разделе Click&Go. Для активации Trap-сообщений необходимо произвести ряд настроек ioLogik, и, честно говоря, проще их показать, чем рассказать на словах. Посмотрите, пожалуйста, документацию на Click&Go (по ссылке - самый первый pdf-файл), там Trap описаны на стр. 58 (3-38).

 

Большое спасибо за информацию! Настроил Click&Go, TRAP-сообщения генерируются.

Link to comment