polundra
Пользователи-
Posts
34 -
Joined
-
Last visited
polundra's Achievements
Активный участник (3/5)
0
Reputation
-
NE-4110A и TCP-сервер
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Спасибо. "Inactivity Time" = 0 помогло. -
NE-4110A и TCP-сервер
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Прошивка 4.1 -
Есть «устройство» и Moxa NE-4110A для обмена с внешним миром. На NE-4110 задан ip и порт 4001. Настроен в режиме TCP-сервер. Запускаю PComm Terminal Emulattor, выбираю TCP-client, адрес TCP-сервера, порт 4001. Происходит кратковременное соединение, затем Disconnect, иногда получается данные из «устройства» увидеть. Но как отправить на «устройство» команду, непонятно…
-
Есть у нас железка, управляемая по RS-485 (2w), которую нужно проверить на возможность обмена по RS-485. Но на ней есть контакт DE/RE. Как можно с помощью NPort 5230 или NPort 5150 подать сигнал DE/RE? Спасибо.
-
Восстановление NPort 5150 своими силами
polundra replied to polundra's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
Или, может, допустимы аналоги -
Ошибки на CP-132
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Поставили плату CP-132 на материнку ASUS P5KPL-AM. Там все хорошо: и ошибок нет, и обмен в терминале идет. -
Ошибки на CP-132
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Нашли и поставили более новую плату CP-132-UL-I/DB9M. Там никаких проблем. -
Ошибки на CP-132
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Режим RS-422 - на карте? Да, переключатели как надо стоят -
Ошибки на CP-132
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Попытки соединиться PComm терминалом не увенчались успехом. Приема нет -
Ошибки на CP-132
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
И еще: для проверки терминалом обоих портов друг на друга нужен будет кабель 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, так? -
Ошибки на CP-132
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Вот не могу ее найти нигде. Поделетесь ссылочкой? Но отсутствие ошибок в утилите не является необходимым условием следующих шагов? Или утилита может выдавать ошибки, но "все работает" :) -
Ошибки на CP-132
polundra replied to polundra's topic in Мультипортовые платы и модули RS-232/422/485
Нет связи с оборудованием по RS-422. Ошибок, я полагаю, в диагностической утилите быть не должно -
PComm Diagnostic выдает ошибки на плате CP-132. ===PComm Diagnostic Test Report=== Communication Parameter=38400,None,8,1 OS Version: Windows XP (Build:2600 Service Pack 3) CP-132 Series,PCI шина 4, устройство 4, функция 0,IRQ=20,I/O=C100 Driver Version:1.24 build 1 Internal Test Internal Loopback Test [Tx/Rx] [UART] COM3 (P1 ) E002 OK COM4 (P2 ) E002 OK IRQ Test IRQ 20 E201 Windows XP SP3 Материнская плата GA-P75-D3 BIOS F3 от 22.02.12 (BIOS ID 8A01AG08) Как можно победить проблему? Спасибо.
-
NPort IA-5150 после грозы
polundra replied to polundra's topic in Преобразователи RS-232/422/485 в Ethernet
И какой?