  1. счётчик говорит что пакеты идут, Форс трансмит менял в соотвествии с рекомендациями (2-5) и до 1000мс пробовал разные значения - не помогло.
  2. проблема в следующем: есть два температурных модуля Адам-6015, работающих по RS485 2жилы, на одном назначен адрес 01, на втором - 02 так вот тот который с адресом 02 - ни в какую не хочет видится через этот конвертер, более того, когда включены оба - я не могу достучатся и до прервого. собираю данную схему на конвертере А52 - всё прекрасно пашет, как это исправить? или в чём может быть подвох? скорости на обоих модулях выставлены одинаковые.
  3. Собственно Дано: есть три IMC-21-S-SC возможно ли из них собрать кольцо по оптике собрав его таким образом Rx1-Tx2-Rx2-Tx3-Rx3-Tx1? Если да - то в каких положениях должны быть переключатели?
×
×