удаленное конфигурирование W5312
bigocean replied to bigocean's topic in Системы распределенного ввода/вывода
оказывается надо после неудавшегося поиска выбрать "Add ioLogik device" и после продолжительного ожидания программа связывается с контроллером -
Сначала вы подключаете Nport по сети через программу NPort Administrator Suite, устанавливаете нужные скорости и формат и приписываете устройства к виртуальным COM портам, потом запускаете Real COM driver, он создает на вашем компьютере виртуальные COM порты по количеству подключенных приборов и Вы можете через ту же программу Терминал отправлять команды Каждый канал сам по себе и отдавать одну команду всем не предусмотрено, надо в каждый отдавать отдельно
-
Подключил и сконфигурировал W5312 для работы по сотовой сети с фиксированным IP адресом, все работает отлично. Встал вопрос работой по внутренней сети через проводной Ethernet. Пытаюсь подключиться к W5312 через сотовую сеть, но ioAdmin контроллера не видит при поиске по диапазону адресов В описании написано что удаленное конфигурирование возможно. Можно ли это делать через сотовую связь?
-
посылка SMS через W5312
bigocean replied to bigocean's topic in Системы распределенного ввода/вывода
Благодаря службе поддержки удалось выяснить что: если выбираешь условие изменения DI "OFF to ON" то тип отсылки только "SMS Escalation" если выбираешь условие изменения DI "ON" или "OFF" то можно выбирать тип отсылки SMS -
посылка SMS через W5312
bigocean replied to bigocean's topic in Системы распределенного ввода/вывода
Оказалось, что если создать новое правило и сразу же перейти в форму отсылки SMS, то можно выбирать между обычной SMS и SMS Escalation. После этого любая корректировка автоматически сбрасывает тип на SMS Escalation. Для корректировки SMS приходится экспортировать конфигурацию в текстовый файл, править его напрямую, а потом импортировать. Ждем от MOXA исправления этого бага -
При составлении программы посылки SMS после загрузки в контроллер меняется тип рассылки с обычной на SMS Escalation, при этом выбор обычной рассылки становится неактивным и вернуть обычную рассылку не возможно. При чем эта фича плавающая, на чистом контроллере в первый раз не проявляется, но после загрузки, поменять тип рассылки невозможен через ioAdmin. Может есть возможность как то напрямую поменять тип рассылки SMS?
-
Если какие-либо подвижки в решении этой проблемы? Приходится вешать дополнительные резисторы, которые сильно садят сеть RS485, неизвестно сколько выдержат выходные транзисторы TCC-100 при повышенном токе
-
Если RS232 подключить напрямую к преобразователю TCC-100 все хорошо - сбоев нет, линия работает. Но достаточно поставить модемы в линии RS232 как начинаются проблемы от удаленного устройства в ответ идут FF. Частичное решение - повесил третье сопротивление 120 Ом, система заработала, пички задавились на линии RS485 но все равно проскакивают сбои где-то один на 80 байт. Связь худо-бедно но работает
-
Если вешаешь еще один резистор 120 Ом, система начинает работать, но со сбоями
-
пытался переключать нагрузочные резисторы, меняется амплитуда пичков. Проблема в том, что эти пички лезут обратно в RS232 в TxD
-
при передаче данных из RS232 в RS485 преобразователь выдает пики по переднему фронту и при передаче эти пики лезут обратно в RS232. На маленьких расстояниях приемник не успевает их подхватить, но на больших он интерпритирует их как FF 232_quest.bmp 485_quest_1.bmp
-
Насколько я понимаю в OnCell 5004 может использовать питание от двух источников. Не смог найти принцип выбора основного источника питания. Какой вход является основным, какой резервным? Или выбор зависит от напряжения (блок питания с большим напряжением является основным, с меньшим напряжением является резервным)?
-
ioLogik 5300 использование языка С
bigocean replied to bigocean's topic in Системы распределенного ввода/вывода
То есть я правильно понял: W5340 программируется только с помощью Click&Go, язык Си он не поддерживает? -
Click&Go Logik это хорошо, но в W5312 количество rules ограничено 24. В описании написано "Front-end intelligence options: Supports C/C++ programming language" Но в описании способа загрузки программ на С нет. Может быть я не там смотрю?
-
Когда выбираешь соединение через сотовую связь, надо сразу понимать что качество связи сильно зависит от уровня сигнала и загруженности соты. Поэтому меня все устраивает