  1. Информация в объявлении обновлена и актуальна.
  2. Продаю: MOXA Nport 5150 - 4 шт. Ethernet удлинители IP03 - 3 комплекта Состояние всех товаров - новые в заводской упаковке, доставка по России за мой счет. Обращайтесь на почту: stgrin2@gmail.com
  3. Продаю: Nport 5110 - 7 шт., Nport 5130 - 2 шт., Nport 5150 - 5 шт., Nport 5230 - 2 шт. Всё оборудование новое. Цена за штуку - 3000 руб. Доставка за мой счет. Обращаться на e-mail: stgrin2@gmail.com
  4. Проблема решилась организацией VLAN и в первой сети, т.е. Nport 5110 с IP-адресами в диапазоне 192.168.4.241-252 маской 255.255.248.0 теперь объеденины в VLAN. Всё сразу заработало как положено, для информации - через MOX-ы у нас работает оборудование ОПС фирмы "Болид".
  5. Здравствуйте, уважаемые специалисты. С одной стороны имеем 16-ти портовую Moxa CN2650, по объектам 10 шт. Nport 5110 с IP-адресами в диапазоне 192.168.4.241-252 маска 255.255.248.0 и в другой сети Nport 5110 (192.168.122.30 маска 255.255.255.0), Nport 5150 (192.168.122.40 маска 255.255.255.0). В один непрекрасный вечер оборудование работающее через первые десять Nport 5110 с адресами 192.168.4.--- стало работать со сбоями, мониторинг до этого не проводили, т.к. все работало без нареканий. При пинговании с компьютера подключенного к обеим сеткам получаем следующий результат: для Nport 5110 с адресами 192.168.4.--- задержка доходит до 25 мс с переодическими потерями пакетов, для Npotr (192.168.122.30 и 192.168.122.40) максимальная задержка 3 мс без потери пакетов, также пингуются оба LAN в Moxa CN2650, т.е. без потерь. В чем может быть причина. P.S. Mox-ы с адресами в диапазоне 192.168.122.--- объеденины в VLAN.
  6. Здравствуйте! Спасибо Вам за ответы, как только оборудование поступит начнем настраивать согласно вашим советам. Как все будет получаться обязательно отпишусь.
  7. Здравствуйте! Да, все рекомендации Болида неоднократно нами изучены, но на практике не всё так гладко. Например, у нас не получилось заставить работать один Nport 5150 с одной стороны с несколькими по объектам, работают только в режиме парного соединения. Подскажите пожалуйста имеется ли возможность в настройках CN2650I-16-2AC как-то указывать для конкретного Nport 5150 из Ethernet на какой порт RS-485 он будет работать. Руководства для CN2650I-16-2AC на русском языке скорее всего не существует.
  8. Здравствуйте! Уважаемые специалисты, подскажите какой режим работы выбрать для CN2650I-16-2AC, при желании собрать такую схему соединения оборудования: С2000М №1---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC С2000М №2---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC С2000М №3---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC С2000М №4---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC С2000М №5---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC С2000М №6---RS232---C2000ПИ---RS485---Nport 5150---Ethernet---CN2650I-16-2AC---RS485---C2000USB---PC и т.д. Т.е. имеется, к примеру, 6 объектов с работающими там приборами "Болида", необходимо вывести каждый объект на отдельный виртуальный com-порт компьютера с работающим "Орион-Про", возможно ли это сделать в принципе?
  9. Проблема решена. Всё заработало после соединения нулевых контактов приборов с контактом GND моксы. Работает как схема предлагаемая Болидом (режим UDP Mode), так и режим парного соединения (Master, Slave). Пауза ответа в приборе и параметры задаваемые программой RS-485 Settings пульту С2000-М заданы согласно рекомендациям Болида.
  10. Здравствуйте! Пытаемся собрать такую схему: ПКУ С2000М(Болид)---RS-485---Nport 5130-----Ethernet-----Nport 5130---RS-485---Сигнал-20(Болид), пробовали схему парного соединения (Master-Slave) - не работает, пробовали как советует Болид http://www.bolid.ru/netcat_files/tr_ethernet2.pdf - не работает. На другом объекте работает такая схема: ПКУ С2000М(Болид)---RS-485---Nport DE-311(Slave)-----Ethernet-----Nport 5150(Master)---RS-485---Сигнал-20(Болид), копируем все настройки начиная с ПКУ С2000М на первую схему - результат ноль. Помогите разобраться в чем причина.
×
×