Reputation

  1. По счастью, оказалось что терминалы ТОР300 при выключении PRP, работают как коммутаторы с RSTP.
  2. Эх, разузнаю у производителя, что там с портами этими.. Не хочется много оборудования городить.
  3. Хотя... http://digitalsubsta...minala-siemens/ возможно, обновив прошивку модуля связи можно добавить поддержку PRP на сименсы. Вроде у нас там LC разъемы, так что должно быть возможно обновить.
  4. Так вот эти устройства (судя по мануалам) поддерживают PRP - ТОР300, RSTP - Модуль связи EN100 (оптический двойной) в Сименсах. По схеме по два коммутатора отдельно для сименсов и для торов. Вот и думаю как это может работать. А сообщения я правил да, наверное вы успели старое прочитать.
  5. А вот на схеме у нас промышленный компьютер как АРМ обозначен. На нем программы DIGSI 4 и Микра про. От компьютера требуется ли поддержка протоколов резервирования? Или любой обычный подойдет?
  6. Читал, что поддержка PRP нужна только на конечных устройствах, коммутатор роли не играет, это правда?
  7. Вы именно относительно предложенной мной схемы говорите?
  8. Здравствуйте! Прежде никогда не приходилось работать с устройствами по протоколу 61850 и со схемой подключения устройств локальной сети по кольцу на объектах электроэнергетики, однако так случилось что пришлось. Прикладываю структурную схему. Подключаемые приборы это Бреслер ТОР300 и Сименс Сипротек 4 с двумя ВОЛС портами (LC), Работоспособна ли такая схема? str.pdf
×
×