Уважаемые коллеги, добрый день!
Имеются две независимые MOXA Nport S8455I (2 шт.), которые работают в режиме TCP-серверов, находятся в разных шкафах, при их помощи опрашиваются определенное количество устройств (преобразователей) по шине RS-485 по серийным портам, в каждой MOXA задействованы все 4 порта. Настройки портов идентичны: 19200, 8Е,1, RS-485 2wire.
Проблема в том, что 1 раз в несколько месяцев (примерно 1 раз в квартал) происходит следующее: данные от устройств начинают поступать с признаком недостоверности в хаотичном порядке. После перезагрузке MOXA Nport S8455I, эта проблема решается: данные поступают без признаков недостоверности, до следующего раза - через 3-4 месяца. При этом проблема возникает на обоих NPort практически одновременно, когда день в день, когда с разницей в сутки. Перезагрузка MOXA Nport S8455I во время этого интервала проблему в части сдвига во времени не решает, таким образом недостоверность данных все равно возникнет. Например: недостоверность возникла в 27,28 декабря 2017 г., в феврале в порядке технического обслуживания MOXA Nport S8455I были перезагружены, но не смотря на это недостоверность снова возникла в 04, 05 апреля 2018.
Пробовали обновить прошивку одной из MOXA Nport S8455I проблему это не решило.
Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией.