  1. Спасибо , попробую. А как быть с переменной скоростью ?
  2. Подключение через оптопорт RS232 , я же написал . Проводной интерфейс опломбирован и занят GPRS модемом сбытовой компании - его использовать нельзя , нет его. Оптопорт - это ИК-светодиод через 390 Ом на ТХ ТСС100 и GND . И компаратор MAX931 с ИКфотодиодом на RX ТСС100. Есть программка на ноутбуке , которую дал производитель ЕК260 - она работает если оптопорт подключить в настоящий СОМ-порт ноутбука.
  3. Есть : МОХА5232i -- четырёхпроводной RS485 -- MOXA TCC100 -- RS232 -- Прибор учёта газа ЕК260 Прибор ЕК260 http://www.gaselectro.ru/prod/kor/ek260.html . Он подключается через оптопорт . Оптопорт при подключении через настоящий СОМпорт работает , данные считываются. Скорость обмена 300bps 7E1 1стопбит . FIFO выключен . Режим мохи - Real COM . Оптопорт работает по МЭК61107 ( = IEC 1107 ) . Nport Windows driver 1.11 Обмена через моху не происходит . Если соединить провода RX и TX у ТСС100 - в гипертерминале отправленные байты приходят обратно нормально. Производитель ЕК260 говорит что первый кадр обмена происходит на скорости 300 , далее обмен идёт на скорости 9600 , обратитесь в МОХА и там помогут. Помогите пожалуйста в настройках .
  4. Спасибо Александру Команцеву за предоставленные МОХА 6150 для тестирования. Настроил пару мох как пару мастер и слейв , соединил патчкордом ethernet , порт RS485 76800bps 8N1 без FIFO и буферов Подключил цепочку из двух нпортов в разрыв рабочего кабеля CBus от сети контроллеров до модема CBus , который включен в компьютер. В одной полярности CBus ( RS485 ? ) обмена нет , на модеме мигает только RX . В другой полярности сети - идёт обмен , мигают RX и TX на модеме , на мохах мигают желтые-зеленые LED , однако комп не видит устройств сети. Видимо , уровни сигнала нравятся всем устройствам , а не нравится что-то ещё.
  5. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6048 GPRS модем с TCP/IP и приложение пользователя в микроконтроллере модема.
  6. Имеется : МОХА 5150 Ethernet 1G/100M сеть контроллеры Honeywell ---------- Хочется соединить два контроллера Honeywell по интерфейсу C-Bus , используя существующий Ethernet ---------- Информация по решению с помощью оборудования Honeywell http://www.abcsystems.ru/upload/file/HVAC-...055A1007_RU.pdf очень дорого , , тем более тянуть отдельный кабель для связи нет желания/денег. Шина C-Bus названа ещё RS485DC , т.е. можно предположить , что это обычный RS485 76.8kbps + DC питание. Питания у меня на шине C-Bus нет . Т.е. можно сказать что Cbus=RS485 . Вопрос к уважаемым специалистам МОХА : работать должно или будет ?
  7. Evgeny спасибо за ответ про JP3. Резистор в последнем Болиде 620 Ом , поэтому правильнее будет JP3 снять , и поставить резистор на клеммы МОХА А и В 620 Ом , в моём случае это имеет резон т.к. протяжённость линии километра полтора , и терминаторы на концах линии обязательны и должны быть одинаковы.
  8. Евгений , спасибо большое и огромное! Заработало. Оказалось , у болидовских приборов в интерфейсе RS485 А - это В , а В - это А . Кстати сигнал на С2000М подписанный как DTR на самом деле RxD ( RS232 ) . PDF от Болида по настройке МОХА тоже страдает неточностями - порты Listen должны = порту на передающей стороне , попарно. GND моха и 0V болида я соединять не стал. Мелкий вопрос . Для общего развития хотелось знать , что такое джампер 3 ?
  9. Кажется причина нашлась . У меня MOXA 5150i firmware 1.3 Bolid говорит о версии 3 Для 5150 есть версия 3.1 и 3.3 , а для индустриального 5150i - только версия 1.3 Прошивать в 5150i версию для 5150 прошивальщик отказывается . Знатоки ! Подтвердите или опровергните версию о том что индустриальный 5150i не может работать с Болидом.
  10. У меня примитивная схема на столе , две моксы , два болидных прибора ( разные пробовал ) . Как только не комбинировал - байты идут ОТ с2000м и проходят моксы обе . Но ни один из разных болидовских приборов НИ разу не ответил ни одним байтом на пакеты после мокс. При соединении проводком и запросы и ответы есть .
  11. Evgeny , спасибо за ответ! Осциллографом С1-94 могу лишь приблизительно оценить сигнал на rs485 , пакеты идут . Мониторинг моксы показывает , что байты от с2000м ( опрос ) идут в направлении Сигнал20П , но она ни разу не отвечает. Если поменять местами С2000М и Сигнал20П - то байты идут в другую сторону. Кажется канал в моксах образуется нормальный , однако пакеты ( или сигнал физически ) не воспринимается Сигналом20П . Уточняю , что Moxa IA5150I с гальваноразвязкой . Клавиатура С2000К на дальней стороне ( условно , т.к. всё на столе ) от С2000М говорит что "нет связи". Полярность rs485 пробовал всякую.
  12. Evgeniy! Спасибо за ответ. Каким образом виртуальный порт на компе может влиять на передачу данных между мохами , соединёнными метровым патчкордом напрямую? Ошибки драйвера порта Моха ? Ошибки firmware MOXA ?
  13. Возможно у Вас тоже проблемы с аппаратной инсталляцией. Поменяйте полярность включения линий данных RS-485. Аппаратная инсталляция состоит из сигнал20п--моха--моха---с2000м . Ошибок сборки нет. В другом случае ошибка была в том, что для 3-ей схемы в режиме UDP-port зачем-то добавляли виртуальные COM-порты В пдф от болида написано что настройки последовательных портов аналогичны предыдущему примеру2 , в котором эти виртуальные порты включены.
  14. Схема: С2000М---rs485----moxa5150----switch----2km-opto----switch----moxa5150---rs485----C2000КДЛ |=---switch---moxa5250----rs485----C2000КДЛ \----rs485-----C2000КДЛ
×
×