Проблема с подключением конвертера ICF-1150


Guest Device

Recommended Posts

Guest Device

Добрый день!

Имеется параконверторов ICF-1150.Конверторы были на стенде соеденены патчкордом и подключены кабелем DB9 соответственно к порту RS 232 на бесперебойник (так же RS-232),второй ICF-1150 к COM порту компьютера с соответствующим ПО бесперебойника.Эффект"0".Никакой передачи данных не идёт.В чём может быть причина? По прямому шнуру бесперебойник безпроблем связывается с компом.

Настройки у конвертера минимальные , что то сделать не так совершенно невозможно.Прошу помочь с этой проблемой.

Заранее благодарен.

Link to comment

Добрый день!

Имеется параконверторов ICF-1150.Конверторы были на стенде соеденены патчкордом и подключены кабелем DB9 соответственно к порту RS 232 на бесперебойник (так же RS-232),второй ICF-1150 к COM порту компьютера с соответствующим ПО бесперебойника.Эффект"0".Никакой передачи данных не идёт.В чём может быть причина? По прямому шнуру бесперебойник безпроблем связывается с компом.

Настройки у конвертера минимальные , что то сделать не так совершенно невозможно.Прошу помочь с этой проблемой.

Заранее благодарен.

В дополнение предидущему посту:

Пробовали подключать пару ICF-1150 к COM портам двух компьютеров.Предварительно подключили на прямую два компьютера и проверили связь гипертерминалом.

При подключении ICF-1150 опять ничего.Попробовали другую пару аналогичных конвертеров - результат тот же.Распайка кабеля для RS-232 в соответствии с паспортом на конвертер.

В принципе используется DB9 в виде нуль-модемного кабеля.Индикаторы на конвертере Rx-Tx безжизнены.

Link to comment

Проверьте правильность подключения оптики. Rx на одной ICF соединяется с Tx на другой ICF, и наоборот.

Link to comment

Проверьте правильность подключения оптики. Rx на одной ICF соединяется с Tx на другой ICF, и наоборот.

Оптика подключена правильно.Что заинтересовало в документе(ICF-1150 Series

Quick Installation Guide) который вложен в коробку есть распиновка DB9 разъёма,в документе(Serial Expansion and Extension Solutions ICF-1150 Series)распиновка несколько отличается.Разница как раз в нумерации RX-TX контактов.Мы добились передачи данных между двумя Prosoft MVI56-MCM которые работают со всеми протоколами(232,422,485)и по RS-232 и 485.Подключение было выполнено прямым DB9 кабелем.Между прибором имеющим 232 интерфейс и компьютером(COM-port) МОХА работать не желает.Возможно есть технический документ регламентирующий внешний интерфейс(кабель которым ICF-1150 подключается к порту RS-232)но я такого не нашёл.

Прикрепил оба документа для наглядности.

icf-1150_series.pdf

icf-1150_qig_v1.pdf

Link to comment

На ICF-1150 разъем DB9 "мама", соответственно такой:

 

post-219-1277988770,96_thumb.jpg

 

На компьютере DB9 "папа". Соединять с компьютером нужно прямым кабелем. С оборудованием - в зависимости от того, какой на нем разъем. Если "мама" - то перекрестным, если "папа" - то тоже прямым.

Link to comment
  • 2 years later...

У меня аналогичная проблема. На MOXA ICF-1150I-M горит только Pwr (питание), а Rx (и Tx) даже не моргнут.

 

Подключено в соответствии с документацией по rs-485 двухпроводному. Пробовали и плюс с минусом поменять, ничего не меняется. Хотя бы передача-то (Tx) должна быть.

Link to comment

Добрый день,

Не обращайте внимание на индикаторы. Если пакет данных небольшой, а скорость передачи высокая, Вы можете вообще визуально не заметить даже какого-то моргания.

Попробуйте скрутить переключатели выбора режима Pull Hi и Pull Lo в максимальное значение или в минимальное значение. Будет ли эффект?

Также не забудьте про правильность соединения по оптике: Tx на одном преобразователи должен соединяться с Rx на противоположном.

Link to comment
  • 7 months later...

Аналогичная проблема с данным конвертером. Схема такова: Имеем мультиплексор Маркони, от него получаем запросы по RS-232 до контроллера передачи данных. В промежутке стоит конвертер 1150 который должен брать РС и отдавать в оптику до КП, но в ответ тишина. Пробуем Настроить КП в мастер и подаём в оптику, на маркони делаем заворот по РС, запросы возвращаются.

Вобщем после долгих танцев с бубном (распиновка по меди, проверка всего оборудования, подключения двух ноутов на удаленке) пришли к выводу что заводящим каналом остаётся оптика. Т.Е. когда приходит сигнал через оптику канал подымается и возвращает запрос по РС, но когда запрос приходит через РС МОХА будет молчать.

Link to comment

Добрый день!

К сожалению, мы не работали с устройством Маркони. Поясните, пожалуйста, что это конкретно за модель и как Вы ее подключаете.

Я правильно понял, что схема такая:

 


Контроллер_Передачи_Данных --- (RS-232) --- ICF-1150 === (оптика) === Устройство_Маркони

?

Link to comment