Guest Николай

Recommended Posts

Guest Николай

Как начать работать с Active OPC Server, если нет устройства в\в.

Можно ли создать проект, а потом присвоить переменным настройки устройства в\в.

Link to comment

Как начать работать с Active OPC Server, если нет устройства в\в.

Можно ли создать проект, а потом присвоить переменным настройки устройства в\в.

Добрый день, в самом Active OPC Server нет возможности создавать виртуальные сигналы - теги появляются только при наличии связи с ioLogik-ами, поскольку здесь реализована схема, когда само увв обновляет состояние каналов в OPC-сервере. Есть возможность экспорта/импорта списка устройств и сигналов, сохранённых ранее, но для его создания и сохранения нужно физическое наличие устройства.

Тем не менее выход есть. В известных мне SCADA-системах можно создавать сигналы (программные теги в сервере ввода/вывода) безотносительно к используемому аппаратному обеспечению и протоколам, а затем привязывать их к фактически имеющимся устройствам ввода/вывода и контроллерам, например, через OPC-сервер или указывая Modbus-адрес.

Так что отсутствие аппаратной составляющей - это не препятствие для создания SCADA-проекта.

Link to comment
  • 1 year later...

Добрый день,

 

К сожалению, NA-4010 не поддерживает работу с Moxa Active OPC Server. Работа с этим модулем осуществляется только при помощи опроса по протоколу Modbus TCP.

Через ActiveOPC может работать модуль ioLogik E4200. При этом в самом Active OPC Server ничего делать не нужно. Просто при настройке ioLogik следует указать IP-адрес OPC-сервера, и ioLogik при включении в сеть сам создаст теги. Это, на самом деле, делается очень просто.

Link to comment