XoTTaB Posted October 4, 2010 Share Posted October 4, 2010 Необходимо проконсультироваться по вопросу организации связи СПТ 941 с компьютером через MOXAвский адаптер (NPort 5210). Вкратце проблема в том, что напрямую (через 232порт) комп с прибором общается на ура, а через MOXA не видит в упор. MOXA 5210 сконфигурирована на работу в режиме RealCOM Схема такая тепло вычислитель СПТ 941.11 -- RS232 -- Moxa 5210 (Real COM)-- Ethrnet -- Комп (COM2). Link to comment
Guest Alekseev Posted October 5, 2010 Share Posted October 5, 2010 Добрый день! Опишите пожалуйста настройки Nport. Link to comment
shagrat Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Точно такая-же проблема!!! Только конвертер NPort 5650. Помогите пожалуйста. Real COM Mode Port 4 Baud rate 9600 Data bits 8 Stop bits 1 Parity None FIFO Enable Flow ctrl None Interface RS-232 PS: Проблема решилась установкой скорости обмена 2400!!! Link to comment
Komantsev Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Добрый день, Боюсь, этой информации будет маловато. Пожалуйста, воспользуйтесь советами по мониторингу и отладке соединения. Возможно, в процессе мониторинга будет понятно, что именно идёт не так. И пришлите нам информацию. Также уточните, какими кабелями Вы подключаетесь к приборам по COM-порту. Используете фирменные кабели или делаете сами? Возможно, ошибка в распайке кабеля? Link to comment
shagrat Posted December 17, 2012 Share Posted December 17, 2012 Распайка кабеля согласно документации на прибор Логика СПТ 941, точно такая же как для соединения с компьютером. Вся проблема была в том, что СПТ 941 работает на скорости 2400. Проблема решилась изменением скорости обмена порта с 9600 на 2400, как в конвертере так и на компьютере. Link to comment
Komantsev Posted December 18, 2012 Share Posted December 18, 2012 Здравствуйте! Спасибо за информацию! По крайней мере, теперь знаем, что с настройкой NPort и с кабелем всё ОК. Мне, конечно, не очень нравится, что работает передача не на всех скоростях. Получается какое-то ограниченное решение. Если есть возможность поковыряться с подключением ещё немного, попробуйте в NPort в настройках Real Com Mode поставить параметр Force Transmit = 2 мс (подробнее про эту функцию - здесь). Будет ли после этого работать корректно и на других скоростях? Link to comment
Незнайка Posted August 6, 2018 Share Posted August 6, 2018 1 hour ago, Livitos said: решил человек проблему? Очевидно да, он же пишет, что выставил 2400 как на СПТ с завода - и заработало... Дальше в СПТ скорость менять надо было, как я понимаю, если хочется быстрее... Link to comment