gringo Posted October 14, 2010 Share Posted October 14, 2010 Добрый день! Недавно на нашем предприятии встал вопрос: каким образом можно опрашивать тепловычислители по локальным сетям. Покопавшись в интернете мы нашли немного информации и преобрели преобразователи интерфейсов МОХА NPort 5110. Перепробовали кучу вариантов, но так ничего и не получилось.Может Вы поможите? Тепловычислитель Логика СПТ 943.1. Интересует распайка от разьема Х2 вычислителя до ДБ9. и настройкка самого NPort 5110 для работы с фиксированным IP адресом. Link to comment
Komantsev Posted October 14, 2010 Share Posted October 14, 2010 Добрый день, Да, с Логикой мы тестировали, всё работает замечательно. У нас, к сожалению, нет прибора Логики, поэтому точно распайку Вам не скажу. Но COM-порт на NPort 5110 абсолютно такой же, как и на обычном компьютере. Так что берите обычный кабель, предназначенный для связи СПТ с COM-портом, подключайте его к NPort и не ошибётесь. По настройкам NPort 5110 - никаких специальных настроек не требуется. Выполните стандартные шаги по настройке виртуального COM-порта (в нижней части страницы) - и всё должно быть ОК. Link to comment
gringo Posted October 15, 2010 Author Share Posted October 15, 2010 Попробовали все как написано в руководстве! К сожалению ничего не получилось... Может в другом режиме попробовать? Link to comment
Guest Alekseev Posted October 15, 2010 Share Posted October 15, 2010 Добрый день! В чем именно заключается проблема при настройке? Link to comment
gringo Posted October 15, 2010 Author Share Posted October 15, 2010 Настройки все произвожу как указано в мануале... с ними проблем никаких... настраиваю программу опроса, опрашиваю и ничего? может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк? Link to comment
Komantsev Posted October 18, 2010 Share Posted October 18, 2010 может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк? А это тоже описано по приведенной мною выше ссылке (см. последний файл, "NPort - мониторинг и отладка"). Посмотрите, идут ли вообще данные. Link to comment
gringo Posted October 21, 2010 Author Share Posted October 21, 2010 Наверно мы друг друга не особо понимаем. Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики.В этих домах есть локальная сеть с выходом в интернет. На рабочем месте оператора стоит компьютер, подключенный к этой же сети. На заводе изготовителе сообщили, что нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР. какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Заранее благодарен. Link to comment
Komantsev Posted October 23, 2010 Share Posted October 23, 2010 Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить. В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование. ОК, давайте начнем с выбора. Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики ... какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ). Вобщем, если в каждом доме стоит 1 счетчик с интерфейсом RS-232, то выбранный Вами 1-портовый NPort 5110 отлично подойдёт. нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР ... какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое? Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке виртуального COM-порта со следующими поправками: Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию) Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна). Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика. Всё должно работать. Link to comment
gringo Posted November 23, 2010 Author Share Posted November 23, 2010 По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз??? Link to comment
Guest Alekseev Posted November 23, 2010 Share Posted November 23, 2010 По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз??? Nport и компьютер должны находится в одной подсети, если это невозможно то нужно выделить для Nport определенный IP адрес и прописать его в настройках Nport. После этого нужно пробросить через маршрутизатор порты 950 и 966, так как режим виртуального COM порта работает через эти порты. Link to comment
gringo Posted November 23, 2010 Author Share Posted November 23, 2010 Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации. Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети? Link to comment
Komantsev Posted November 24, 2010 Share Posted November 24, 2010 Добрый день, Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации. В режиме Real COM задействованы порты с номерами 950 и 966. В других режимах эти номера можно менять. Так, в TCP Server по умолчанию 4001 и 966, но можете их переписать на другие номера. Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети? Надо сформулировать задачу системному администратору, чтобы он дал возможность подключаться к NPort по портам 950 и 966. Хотя, перед общением с сисадмином: 1) Проверьте, пингуется ли NPort с компьютера. Тот факт, что утилита NPort Administrator его видит, ещё ничего не значит. Попробуйте именно пропинговать. Если Ping не идёт, то проверьте настройки IP-адресов. 2) Проверьте соединение с NPort по портам 950 и 966. С компьютера наберите telnet xxx.xxx.xxx.xxx 950 и telnet xxx.xxx.xxx.xxx 966 - будет ли соединение установлено или telnet выдаст сообщение об ошибке? Link to comment
gringo Posted November 24, 2010 Author Share Posted November 24, 2010 Сегодня обязательно все попробую. Вечером отпишусь по результатам. Link to comment
gringo Posted November 24, 2010 Author Share Posted November 24, 2010 Все испробовал! Спасибо Вам большое за помощь и терпение. Дело было в невнимательности при установке IP адреса. Link to comment
Komantsev Posted November 24, 2010 Share Posted November 24, 2010 Спасибо за хорошие новости :-) Link to comment
Orlandos Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить. В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование. Важно такое направление, как огнезащита деревянных конструкций: http://www.help-01.ru/ognezaschita-derevyannyih-konstruktsiy-moskva.html ОК, давайте начнем с выбора. У нас, кстати, есть большой опыт применения теплосчетчиков в индивидуальных тепловых пунктах различного типа, поэтому можем говорить о конкретных предложениях.. Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики в ИТП. ... какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Надо будет подобрать и купить индивидуальный тепловой пункт: www.teplocom.msk.ru Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ). Плюс огнезащита деревянных конструкций. нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР ... какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Следует отметить, что тепловычислители Логика эффективны и достаточно просты в настройке. Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое? Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке со следующими поправками: Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию) Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна). NPort 5110 Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика. Коолеги, оборудование брали в этом интернет магазин электротоваров в москве: http://elektrika220.ruВсё должно работать. А если поехать на рыбалку на Ахтубе в мае: сюда за информацией. Рыболовная база Ивушка отличное место! да, вы и нам помогли решить проблему)) Столкнулись с подобным - спасибо за профессиональную консультацию! спасибо - очень хорошая консультация! Link to comment