Jump to content
Форум по продукции MOXA
gringo

NPort 5110 и теплосчетчики

Recommended Posts

Добрый день! Недавно на нашем предприятии встал вопрос: каким образом можно опрашивать тепловычислители по локальным сетям. Покопавшись в интернете мы нашли немного информации и преобрели преобразователи интерфейсов МОХА NPort 5110. Перепробовали кучу вариантов, но так ничего и не получилось.Может Вы поможите? Тепловычислитель Логика СПТ 943.1. Интересует распайка от разьема Х2 вычислителя до ДБ9. и настройкка самого NPort 5110 для работы с фиксированным IP адресом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

Да, с Логикой мы тестировали, всё работает замечательно.

У нас, к сожалению, нет прибора Логики, поэтому точно распайку Вам не скажу. Но COM-порт на NPort 5110 абсолютно такой же, как и на обычном компьютере. Так что берите обычный кабель, предназначенный для связи СПТ с COM-портом, подключайте его к NPort и не ошибётесь.

По настройкам NPort 5110 - никаких специальных настроек не требуется. Выполните стандартные шаги по настройке виртуального COM-порта (в нижней части страницы) - и всё должно быть ОК.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попробовали все как написано в руководстве! К сожалению ничего не получилось... Может в другом режиме попробовать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alekseev

Добрый день! В чем именно заключается проблема при настройке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Настройки все произвожу как указано в мануале... с ними проблем никаких... настраиваю программу опроса, опрашиваю и ничего? может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк?

Share this post


Link to post
Share on other sites

может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк?

А это тоже описано по приведенной мною выше ссылке (см. последний файл, "NPort - мониторинг и отладка"). Посмотрите, идут ли вообще данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверно мы друг друга не особо понимаем. Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики.В этих домах есть локальная сеть с выходом в интернет. На рабочем месте оператора стоит компьютер, подключенный к этой же сети. На заводе изготовителе сообщили, что нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР. какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Заранее благодарен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.

В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование.

ОК, давайте начнем с выбора.

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ).

Вобщем, если в каждом доме стоит 1 счетчик с интерфейсом RS-232, то выбранный Вами 1-портовый NPort 5110 отлично подойдёт.

 

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?

Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке виртуального COM-порта со следующими поправками:


     
  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна). Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.

Всё должно работать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alekseev

По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз???

 

Nport и компьютер должны находится в одной подсети, если это невозможно то нужно выделить для Nport определенный IP адрес и прописать его в настройках Nport. После этого нужно пробросить через маршрутизатор порты 950 и 966, так как режим виртуального COM порта работает через эти порты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации.

Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации.

В режиме Real COM задействованы порты с номерами 950 и 966. В других режимах эти номера можно менять. Так, в TCP Server по умолчанию 4001 и 966, но можете их переписать на другие номера.

Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети?

Надо сформулировать задачу системному администратору, чтобы он дал возможность подключаться к NPort по портам 950 и 966.

 

Хотя, перед общением с сисадмином:

1) Проверьте, пингуется ли NPort с компьютера. Тот факт, что утилита NPort Administrator его видит, ещё ничего не значит. Попробуйте именно пропинговать.

Если Ping не идёт, то проверьте настройки IP-адресов.

2) Проверьте соединение с NPort по портам 950 и 966. С компьютера наберите

telnet xxx.xxx.xxx.xxx 950 и

telnet xxx.xxx.xxx.xxx 966

- будет ли соединение установлено или telnet выдаст сообщение об ошибке?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня обязательно все попробую. Вечером отпишусь по результатам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все испробовал! Спасибо Вам большое за помощь и терпение. Дело было в невнимательности при установке IP адреса.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за хорошие новости :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.

В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование.

ОК, давайте начнем с выбора.

У нас, кстати, есть большой опыт применения теплосчетчиков в индивидуальных тепловых пунктах различного типа, поэтому можем говорить о конкретных предложениях..

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики в ИТП.

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Надо будет подобрать и купить индивидуальный тепловой пункт: www.teplocom.msk.ru

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ).

Вобщем, если в каждом доме стоит 1 счетчик с интерфейсом RS-232, то выбранный Вами 1-портовый  тепловычислитель логика цена отлично подойдёт.

 

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Следует отметить, что тепловычислители Логика эффективны и достаточно просты в настройке.

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?

Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке со следующими поправками:

  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна).    NPort 5110 Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.
Всё должно работать.

spt943.jpg

 

 

 

да, вы и нам помогли решить проблему))

Столкнулись с подобным - спасибо за профессиональную консультацию!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.

В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование. Важно такое направление, как огнезащита деревянных конструкций: http://www.help-01.ru/ognezaschita-derevyannyih-konstruktsiy-moskva.html

ОК, давайте начнем с выбора.

У нас, кстати, есть большой опыт применения теплосчетчиков в индивидуальных тепловых пунктах различного типа, поэтому можем говорить о конкретных предложениях..

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики в ИТП.

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Надо будет подобрать и купить индивидуальный тепловой пункт: www.teplocom.msk.ru

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ). Плюс огнезащита деревянных конструкций.

 

 

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Следует отметить, что тепловычислители Логика эффективны и достаточно просты в настройке.

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?

Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке со следующими поправками:

  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна).    NPort 5110 Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.

Коолеги, оборудование брали в этом интернет магазин электротоваров в москве: http://elektrika220.ru

Всё должно работать.

spt943.jpg

 

 А если поехать на рыбалку на Ахтубе в мае: сюда за информацией.

Рыболовная база Ивушка отличное место!

 

 

 

 

 

да, вы и нам помогли решить проблему))

Столкнулись с подобным - спасибо за профессиональную консультацию!

 

 

 

спасибо - очень хорошая консультация!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×