Добрый день! Недавно на нашем предприятии встал вопрос: каким образом можно опрашивать тепловычислители по локальным сетям. Покопавшись в интернете мы нашли немного информации и преобрели преобразователи интерфейсов МОХА NPort 5110. Перепробовали кучу вариантов, но так ничего и не получилось.Может Вы поможите? Тепловычислитель Логика СПТ 943.1. Интересует распайка от разьема Х2 вычислителя до ДБ9. и настройкка самого NPort 5110 для работы с фиксированным IP адресом.

Link to comment

Добрый день,

Да, с Логикой мы тестировали, всё работает замечательно.

У нас, к сожалению, нет прибора Логики, поэтому точно распайку Вам не скажу. Но COM-порт на NPort 5110 абсолютно такой же, как и на обычном компьютере. Так что берите обычный кабель, предназначенный для связи СПТ с COM-портом, подключайте его к NPort и не ошибётесь.

По настройкам NPort 5110 - никаких специальных настроек не требуется. Выполните стандартные шаги по настройке виртуального COM-порта (в нижней части страницы) - и всё должно быть ОК.

Link to comment

Настройки все произвожу как указано в мануале... с ними проблем никаких... настраиваю программу опроса, опрашиваю и ничего? может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк?

Link to comment

может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк?

А это тоже описано по приведенной мною выше ссылке (см. последний файл, "NPort - мониторинг и отладка"). Посмотрите, идут ли вообще данные.

Link to comment

Наверно мы друг друга не особо понимаем. Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики.В этих домах есть локальная сеть с выходом в интернет. На рабочем месте оператора стоит компьютер, подключенный к этой же сети. На заводе изготовителе сообщили, что нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР. какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Заранее благодарен.

Link to comment

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.

В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование.

ОК, давайте начнем с выбора.

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ).

Вобщем, если в каждом доме стоит 1 счетчик с интерфейсом RS-232, то выбранный Вами 1-портовый NPort 5110 отлично подойдёт.

 

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?

Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке виртуального COM-порта со следующими поправками:


     
  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна). Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.

Всё должно работать.

Link to comment
  • 1 month later...

По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз???

Link to comment
Guest Alekseev

По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз???

 

Nport и компьютер должны находится в одной подсети, если это невозможно то нужно выделить для Nport определенный IP адрес и прописать его в настройках Nport. После этого нужно пробросить через маршрутизатор порты 950 и 966, так как режим виртуального COM порта работает через эти порты.

Link to comment

Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации.

Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети?

Link to comment

Добрый день,

Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации.

В режиме Real COM задействованы порты с номерами 950 и 966. В других режимах эти номера можно менять. Так, в TCP Server по умолчанию 4001 и 966, но можете их переписать на другие номера.

Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети?

Надо сформулировать задачу системному администратору, чтобы он дал возможность подключаться к NPort по портам 950 и 966.

 

Хотя, перед общением с сисадмином:

1) Проверьте, пингуется ли NPort с компьютера. Тот факт, что утилита NPort Administrator его видит, ещё ничего не значит. Попробуйте именно пропинговать.

Если Ping не идёт, то проверьте настройки IP-адресов.

2) Проверьте соединение с NPort по портам 950 и 966. С компьютера наберите

telnet xxx.xxx.xxx.xxx 950 и

telnet xxx.xxx.xxx.xxx 966

- будет ли соединение установлено или telnet выдаст сообщение об ошибке?

Link to comment
  • 6 years later...

 

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.

В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование. Важно такое направление, как огнезащита деревянных конструкций: http://www.help-01.ru/ognezaschita-derevyannyih-konstruktsiy-moskva.html

ОК, давайте начнем с выбора.

У нас, кстати, есть большой опыт применения теплосчетчиков в индивидуальных тепловых пунктах различного типа, поэтому можем говорить о конкретных предложениях..

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики в ИТП.

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Надо будет подобрать и купить индивидуальный тепловой пункт: www.teplocom.msk.ru

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ). Плюс огнезащита деревянных конструкций.

 

 

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР

...

какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Следует отметить, что тепловычислители Логика эффективны и достаточно просты в настройке.

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?

Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке со следующими поправками:

  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна).    NPort 5110 Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.

Коолеги, оборудование брали в этом интернет магазин электротоваров в москве: http://elektrika220.ru

Всё должно работать.

spt943.jpg

 

 А если поехать на рыбалку на Ахтубе в мае: сюда за информацией.

Рыболовная база Ивушка отличное место!

 

 

 

 

 

да, вы и нам помогли решить проблему))

Столкнулись с подобным - спасибо за профессиональную консультацию!

 

 

 

спасибо - очень хорошая консультация!