Перейти к содержимому


Фотография

NPort 5110 и теплосчетчики


Сообщений в теме: 16

#1 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 15:37

Добрый день! Недавно на нашем предприятии встал вопрос: каким образом можно опрашивать тепловычислители по локальным сетям. Покопавшись в интернете мы нашли немного информации и преобрели преобразователи интерфейсов МОХА NPort 5110. Перепробовали кучу вариантов, но так ничего и не получилось.Может Вы поможите? Тепловычислитель Логика СПТ 943.1. Интересует распайка от разьема Х2 вычислителя до ДБ9. и настройкка самого NPort 5110 для работы с фиксированным IP адресом.

#2 Komantsev

Komantsev

    Повелитель коммуникационных сил

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 852 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.-Петербург

Отправлено 14 Октябрь 2010 - 16:47

Добрый день,
Да, с Логикой мы тестировали, всё работает замечательно.
У нас, к сожалению, нет прибора Логики, поэтому точно распайку Вам не скажу. Но COM-порт на NPort 5110 абсолютно такой же, как и на обычном компьютере. Так что берите обычный кабель, предназначенный для связи СПТ с COM-портом, подключайте его к NPort и не ошибётесь.
По настройкам NPort 5110 - никаких специальных настроек не требуется. Выполните стандартные шаги по настройке виртуального COM-порта (в нижней части страницы) - и всё должно быть ОК.
Александр Команцев, технический специалист
Новости MOXA вКонтакте: Moxa.Russia Moxa вКонтакте: Moxa.Russia
Новости MOXA в Твиттере: @Moxa_Ru Moxa в Твиттере: Moxa_Ru

#3 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 09:17

Попробовали все как написано в руководстве! К сожалению ничего не получилось... Может в другом режиме попробовать?

#4 Гость_Alekseev_*

Гость_Alekseev_*
  • Гости

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:57

Добрый день! В чем именно заключается проблема при настройке?

#5 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 15 Октябрь 2010 - 15:58

Настройки все произвожу как указано в мануале... с ними проблем никаких... настраиваю программу опроса, опрашиваю и ничего? может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк?

#6 Komantsev

Komantsev

    Повелитель коммуникационных сил

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 852 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.-Петербург

Отправлено 18 Октябрь 2010 - 19:51

может быть можно как-нибудьузнать в каком звене собственно косяк?

А это тоже описано по приведенной мною выше ссылке (см. последний файл, "NPort - мониторинг и отладка"). Посмотрите, идут ли вообще данные.
Александр Команцев, технический специалист
Новости MOXA вКонтакте: Moxa.Russia Moxa вКонтакте: Moxa.Russia
Новости MOXA в Твиттере: @Moxa_Ru Moxa в Твиттере: Moxa_Ru

#7 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2010 - 09:20

Наверно мы друг друга не особо понимаем. Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики.В этих домах есть локальная сеть с выходом в интернет. На рабочем месте оператора стоит компьютер, подключенный к этой же сети. На заводе изготовителе сообщили, что нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР. какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить? Заранее благодарен.

#8 Komantsev

Komantsev

    Повелитель коммуникационных сил

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 852 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.-Петербург

Отправлено 23 Октябрь 2010 - 10:48

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.
В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование.
ОК, давайте начнем с выбора.

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики
...
какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ).
Вобщем, если в каждом доме стоит 1 счетчик с интерфейсом RS-232, то выбранный Вами 1-портовый NPort 5110 отлично подойдёт.

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР
...
какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?
Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке виртуального COM-порта со следующими поправками:
  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна). Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.
Всё должно работать.
Александр Команцев, технический специалист
Новости MOXA вКонтакте: Moxa.Russia Moxa вКонтакте: Moxa.Russia
Новости MOXA в Твиттере: @Moxa_Ru Moxa в Твиттере: Moxa_Ru

#9 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:42

По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз???

#10 Гость_Alekseev_*

Гость_Alekseev_*
  • Гости

Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 18:04

По протоколу ТСР так ничего и не получилось((( Зато есть подвижки с виртуальным сом портом. Подробнее выглядит это так: дом с узлом учета(УУ), к УУ привели шнурок от локальной сети, в этом же доме сделали диспетчерский пункт, к диспетчерскому компу подцепили шнурок той локальной сети, настроили нпорт согласно мануалу в режиме сом порта и ... О ЧУДО!!! все работает. долго не думая, едем на следующий дом с УУ и шнурком локалки, цепляем туда нпорт и обратно к диспетчерскому компу... На диспетчерском компе включаю нпорт администратор а прога не видет нпорт, хотя подключена к той же ЛВС... В чем может быть дело на сей раз???


Nport и компьютер должны находится в одной подсети, если это невозможно то нужно выделить для Nport определенный IP адрес и прописать его в настройках Nport. После этого нужно пробросить через маршрутизатор порты 950 и 966, так как режим виртуального COM порта работает через эти порты.

#11 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:30

Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации.
Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети?

#12 Komantsev

Komantsev

    Повелитель коммуникационных сил

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 852 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.-Петербург

Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:35

Добрый день,

Вопрос 1: если эти порты не проброшены то и протокол ТСР поэтому может не работать? Вроде как при настройке ТСР сервера порт 966 тоже учавствует в конфигурации.

В режиме Real COM задействованы порты с номерами 950 и 966. В других режимах эти номера можно менять. Так, в TCP Server по умолчанию 4001 и 966, но можете их переписать на другие номера.

Вопрос 2: самому реально это как то осуществить(проброс), если да, то как? если нет как сформулировать конкретную задачу для администрации сети?

Надо сформулировать задачу системному администратору, чтобы он дал возможность подключаться к NPort по портам 950 и 966.

Хотя, перед общением с сисадмином:
1) Проверьте, пингуется ли NPort с компьютера. Тот факт, что утилита NPort Administrator его видит, ещё ничего не значит. Попробуйте именно пропинговать.
Если Ping не идёт, то проверьте настройки IP-адресов.
2) Проверьте соединение с NPort по портам 950 и 966. С компьютера наберите
telnet xxx.xxx.xxx.xxx 950 и
telnet xxx.xxx.xxx.xxx 966
- будет ли соединение установлено или telnet выдаст сообщение об ошибке?
Александр Команцев, технический специалист
Новости MOXA вКонтакте: Moxa.Russia Moxa вКонтакте: Moxa.Russia
Новости MOXA в Твиттере: @Moxa_Ru Moxa в Твиттере: Moxa_Ru

#13 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:59

Сегодня обязательно все попробую. Вечером отпишусь по результатам.

#14 gringo

gringo

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 17:29

Все испробовал! Спасибо Вам большое за помощь и терпение. Дело было в невнимательности при установке IP адреса.

#15 Komantsev

Komantsev

    Повелитель коммуникационных сил

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 852 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:С.-Петербург

Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 17:32

Спасибо за хорошие новости :-)
Александр Команцев, технический специалист
Новости MOXA вКонтакте: Moxa.Russia Moxa вКонтакте: Moxa.Russia
Новости MOXA в Твиттере: @Moxa_Ru Moxa в Твиттере: Moxa_Ru

#16 Livitos

Livitos

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 19 Февраль 2016 - 17:06

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.
В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование.
ОК, давайте начнем с выбора.

У нас, кстати, есть большой опыт применения теплосчетчиков в индивидуальных тепловых пунктах различного типа, поэтому можем говорить о конкретных предложениях..

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики в ИТП.
...
какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Надо будет подобрать и купить индивидуальный тепловой пункт: www.teplocom.msk.ru

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ).
Вобщем, если в каждом доме стоит 1 счетчик с интерфейсом RS-232, то выбранный Вами 1-портовый  тепловычислитель логика цена отлично подойдёт.

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР
...
какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Следует отметить, что тепловычислители Логика эффективны и достаточно просты в настройке.

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?
Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке со следующими поправками:

  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна).    NPort 5110 Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.
Всё должно работать.

spt943.jpg

 

 

 

да, вы и нам помогли решить проблему))

Столкнулись с подобным - спасибо за профессиональную консультацию!



#17 Orlandos

Orlandos

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 12 Декабрь 2016 - 17:57

 

Нет, всё равно не понимаю. Судя по первым вопросам, у Вас есть NPort 5110, и Вы пытаетесь его настроить.
В последнем посте Вы пишете, что просто выбираете оборудование. Важно такое направление, как огнезащита деревянных конструкций: http://www.help-01.r...siy-moskva.html
ОК, давайте начнем с выбора.

У нас, кстати, есть большой опыт применения теплосчетчиков в индивидуальных тепловых пунктах различного типа, поэтому можем говорить о конкретных предложениях..

Есть 2 десятка жилых домов в которых установлены теплосчетчики в ИТП.
...
какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Надо будет подобрать и купить индивидуальный тепловой пункт: www.teplocom.msk.ru

Да, преобразователи серии отлично NPort подойдут. Полагаю, что если Вы остановили свой выбор на NPort 5110, то счетчики Логика имеют последовательный интерфейс RS-232 (мы не являемся специалистами по устройствам Логика, и не знаем всех возможных опций приборов СПТ). Плюс огнезащита деревянных конструкций.
Вобщем, если в каждом доме стоит 1 счетчик с интерфейсом RS-232, то выбранный Вами 1-портовый  тепловычислитель логика спт цена http://www.masterflo.ru  отлично подойдёт.

нпорты должны опрашиваться по протоколу ТСР
...
какие приборы необходимы для опроса и в каких режимах их необходимо настроить?

Следует отметить, что тепловычислители Логика эффективны и достаточно просты в настройке.

Если приборы NPort опрашиваются по TCP, то в ПО Логика должны быть поля, в которых необходимо указать IP-адрес устройства NPort и TCP-порт для работы с ним. Есть такое?
Если есть, то я опять Вас перешлю всё к той же инструкции по настройке со следующими поправками:

  • Параграф 3.2, в нижней части стр. 4: в настройках режима работы вместо "Real COM Mode" выбираем "TCP Server Mode". После выбора TCP Server Mode в поле "Local TCP Port" задаем желаемый номер TCP-порта для обмена (можно оставить значение 4001, предложенное по умолчанию)
  • Параграф 4 пропускаем полностью (настройка COM-порта на компьютере не нужна).    NPort 5110 Вместо этого пропишите IP-адрес устройства NPort и установленный номер TCP-порта в ПО Логика.

Коолеги, оборудование брали в этом интернет магазин электротоваров в москве: http://elektrika220.ru

Всё должно работать.

spt943.jpg

 

У меня вопрос - интересуют доски из термодерева страница поставщика для обсуждения.

244b30bc7322c38f4e607b02c67c4056.JPG

 

Для деревянных домов отличное решение термодревесина!!!

 

 

 

да, вы и нам помогли решить проблему))

Столкнулись с подобным - спасибо за профессиональную консультацию!

 

 

 

спасибо - очень хорошая консультация!


Поставим оборудование ИТП цены: www.teplocom.msk.ru

Адрес для заказа индивидуальных тепловых пунктов:

Адрес:

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")

Телефоны:

+7(495) 785-85-33
+7(495) 620-59-10
+7(495) 724-74-63




Ответить



  