Jump to content
Форум по продукции MOXA

TCF-142-M виснет


Recommended Posts

В кольце 8 мокс TCF-142-M ? ,была проблема по оптоволокну, её решили . Возникла проблемас зависанием. Буду благодарен за советы и описание и инструкции на русском языке, заранее спасибо мой мэйл- n_smolin@mail.ru

Link to comment
  • 3 weeks later...

Спасибо за документацию. Всё проверили согласно документации. Проблема с зависанием не ушла. Посоветуйте как победить этого "зверя" TCF-142-M

Link to comment

Индикатор питания прибора(PWR)- "горит", индикатор передачи(Fiber TX)-нет , индиктор приёма (Fiber RX)- "горит", при сбросе питания и новом подключении индикаторы приёма-передачи инициируют работу но через несколько минут всё зависает( теряются приборы, PWR-On, F TX-Off, F RX-On )

Link to comment
  • 10 months later...

Встречалась аналогичная ситуация дважды - только горели оба индикатора передачи...

вопрос решился разделением цепей питания мохи и силы...

после чего решили повторить эффект - И НЕ УДАЛОСЬ......

долго решали что делать (она то с грехом пополам работает) - но разделение питания оставили... (мало ли что)

Link to comment
  • 3 weeks later...

Кто сталкивался, помогите - кольцо из 10 TCF-142-M, виснет по несколько раз на дню. Объединяет Болидовскую систему охранно-пожарной сигнализации по RS-485. Передергиваем питание на одном - кольцо восстанавливается. Общая длина - 5,5 км, самый длинный сегмент - 750м. При зависании горит питание и Rx

Link to comment

Добрый день,

Попробуйте поменять номиналы нагрузочных резисторов TCF-142 с 1 КОм на 150 КОм на зависших TCF. Это можно сделать, открыв корпус TCF-142 и установив переключатели SW1 и SW2 оба в положение OFF.

Что-то изменится?

Обратите внимание, что переключатели должны стоять либо оба в положении ON, либо оба в положении OFF.

 

Подробнее про переключатели - во вложении, стр. 4.

TCF-142_QIG_v12.pdf

Link to comment
  • 3 months later...

Та же история. Кольцо 2 км 8 приборов, зависает через полчаса иногда день может простоять. Наигрались и с резисторами подтяжки и с питанием, вроде всё перепробовали. Может проблема с длительностями посылок, у нас 9600 RS 485. Посоветуйте что сделать.