Jump to content
Форум по продукции MOXA

Самопроизвольный перезапуск коммутаторов EDS-510А


Recommended Posts

Здравствуйте,

 

Имеется кольцо TurbRing V2 на коммутаторах EDS-510А

Отмечен момент, когда коммутаторы начинают самопроизвольно перезпускаться.

Опытным путем установлено, что сбой происходит на каком-то одной, что тянет за собой цепочку.

Падение происходит приблизительно с интервалом в 15 минут. Причем коммутаторы которые перезапускаются, разные.

Характерный лог с одного из коммутаторов:

 

 

933 110 -- -- 0d0h0m5s Warm start by System Reboot

934 110 -- -- 0d0h0m5s Port G3 link off

935 110 -- -- 0d0h0m5s Topology changed

936 110 -- -- 0d0h0m6s Master setting is mismatched

937 110 -- -- 0d0h0m7s Port 1 link on

938 110 -- -- 0d0h0m7s Port 4 link on

939 110 -- -- 0d0h0m7s Port 7 link on

940 110 -- -- 0d0h0m7s Port G3 link on

941 110 -- -- 0d0h0m7s Port 2 link on

942 110 -- -- 0d0h0m7s Port 6 link on

943 110 -- -- 0d0h0m8s Port G2 link on

944 110 -- -- 0d0h0m8s Port G1 link on

945 111 -- -- 0d0h0m1s Port 1 link on

 

С чем может быть связано?

Link to comment

Дополнение.

<p>Источник проблемы был локализован.

<p>Оказалось, что коммутаторы таким странным образом реагируют на развернутый Kaspersky Endpoint Security.

<p>Я конечно могу предположить, что он может флудить. Но... почему коммутаторы себя так ведут?

<p>Нагрузка на интерфейсы значительно ниже средней.

Link to comment
  • 2 months later...

Добрый день!

 

Спасибо Вам за информацию, примем к сведению!

 

У нас вот такая проблема. Тоже происходит перезапуск.

кольцо TurbRing на 4 коммутаторах EDS-510А.

Прикупили еще 4 но пока боюсь менять оборудование на втором кольце.

 

 

 

Есть еще одна проблема.

Когда перегружается МОХА, при её запуске ICMPv6 сообщениями забивает не только свое кольцо, но и соседнее кольцо.

 

47310,"2012-06-08 14:33:14.226603000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47311,"2012-06-08 14:33:14.226962000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47312,"2012-06-08 14:33:14.227342000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47313,"2012-06-08 14:33:14.227349000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47314,"2012-06-08 14:33:14.227701000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47315,"2012-06-08 14:33:14.228066000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47316,"2012-06-08 14:33:14.228074000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47317,"2012-06-08 14:33:14.228431000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47318,"2012-06-08 14:33:14.228798000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47319,"2012-06-08 14:33:14.229167000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47320,"2012-06-08 14:33:14.229173000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47321,"2012-06-08 14:33:14.229520000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47322,"2012-06-08 14:33:14.229884000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47323,"2012-06-08 14:33:14.230262000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47324,"2012-06-08 14:33:14.230625000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

47325,"2012-06-08 14:33:14.231036000","::","ff02::1:ff23:3a99","ICMPv6","78","Neighbor Solicitation"

 

Итого 40599 сообщений в секунду. Можно ли выключить ICMPv6?

Link to comment
  • 4 weeks later...

Добрый день,

 

Уточните, пожалуйста:

  • Такой поток пакетов идёт от одного коммутатора или от всех?
  • Адрес ff02::1:ff23:3a99 - это какой-то реальный адрес в Вашей сети?
  • Данные идут постоянно после перезапуска или через какое-то время утихают?
  • Какая установлена версия прошивки в коммутаторе?

Link to comment
  • 1 month later...

Добрый день,

 

Уточните, пожалуйста:

  • Такой поток пакетов идёт от одного коммутатора или от всех?
  • Адрес ff02::1:ff23:3a99 - это какой-то реальный адрес в Вашей сети?
  • Данные идут постоянно после перезапуска или через какое-то время утихают?
  • Какая установлена версия прошивки в коммутаторе?

 

- Такой поток идет от одного коммутатора.

- ff02::1:ff23:3a99 это мас адресс той самой MOXы.

- Данные утихают минут через 3-5.

- V3.0

В данный коммутатор подсоединен промышленный компьютер на котором установлен Антивирус Касперского, читая другие темы задаю сам себе вопрос не он ли виноват.

Link to comment

Здравствуйте,

 

Да, пару раз со странным поведением из-за подключенного Касперского сталкивались.

 

А простой эксперимент - поменять этот свитч местами с каким-нибудь другим - пробовали? Какой из коммутаторов в результате перестановки будет проблеммным - всё тот же старый или новый, подключенный к компьютеру с Касперским?

 

А мы пока тоже попробуем поизучать причину возникновения сообщений.

Link to comment

Добрый день! Попробую поменять местами по вашему совету

 

Не в тему,

нет ли проблемы, что на всех коммутаторах выставлены настройки "set as Master"?

37030e9cb6f1.jpg

Link to comment

Про Мастеров - ничего страшного. По-хорошему, Мастер должен быть только один. Но если ошибочно задать несколько мастеров (как это сделано у Вас), то коммутаторы сами выберут из этих мастеров только одного.

 

Спасибо, что прислали картинки. Попробуйте настроить резервирование Turbo Ring V2. То, что у Вас сейчас выбрано, классический Turbo Ring, оставлен для совместимости со старыми моделями коммутаторов, и сейчас никак не эволюционирует.

Переключите Redundancy Protocol на Turbo Ring V2. Это обновленная версия Turbo Ring, именно ее сейчас развивают и дорабатывают в новых прошивках.

Link to comment

Добрый день!

Перенастроил коммутаторы на Turbo Ring V2.

Началось вот такое на другом коммутаторе

 

 

Проблемный коммутатор

dc392f5d598d.jpg

 

 

Соседний коммутатор

10d7a2893f73.jpg

Link to comment

Уточните, пожалуйста,

Всё-таки это особенности одного конкретного коммутатора, а не софта на подключенных компьютерах? Меняли ли коммутаторы местами? От Касперского ничего не зависит в итоге?

Link to comment

Нет местами коммутаторы не меняли, начал другой коммутатор плохо себя вести. В Антивирусе Касперского выключил Анти-хакер и Проактивную защиту. Буду пробовать вообще выключить антивирус.

Link to comment

Добрый день,

Пытались сэмулировать ситуацию, но безуспешно. Честно говоря, нет идей, почему так может произойти.

Иногда даже могут быть такие "фокусы" из-за проблем с кабелями связи. С ними всё ОК?

Link to comment

Добрый день. Что Вы имеете ввиду под кабелем связи, оптические патчкорды или оптическую линия целиком?

 

Мастер

28a53335ff93.jpg

 

 

Moxa2 (проблемная)

cb0d799d956a.jpg

 

Moxa3 (идет вслед за moxa2)

 

ba3fa7e2eaf1.jpg

 

 

Moxa 4

e7129a390602.jpg

 

 

 

Подключил к
Moxa2
сразу два блока питания, узел еще чаще стал перегружаться (увеличилось количество перегрузок). Отключил один из блоков питания, стал перегружаться как и раньше реже. Дело в том что у нас лежат на складе еще 4 шт. ждут поставки пятого для замены устаревшего оборудования самого главного технологического оптического кольца. А я боюсь их ставить.

Может попробовать взять со склада и заменить проблемный узел (Moxa2). Но подобные проблемы были сначала на Moxa4, затем на Moxa3 теперь
Moxa2
проблемная.
Link to comment

Да потенциально под "кабелем" может пониматься любой сегмент линии связи.

Может действительно коммутатор 2 проблемный? Именно он ведь сбоит после обновления версии Турбо Ринга? Попробуйте заменить, если есть на что.

Link to comment

Добрый день! Еще вопросик. Несколько дней все тихо в сети. Кроме коммутатора мастера

 

cec4e17b6ff7.jpg

 

 

Это нормальное явление ? На других коммутаторах все тихо.

Link to comment

Добрый день!

А Вы заменили какой-нибудь коммутатор? Или всё без изменений оставили?

Я смотрю, Topology Changed происходит на период 1 сек, а потом восстанавливается. Может, действительно, где-то проблемы с кабелем?

Link to comment
  • 4 weeks later...

Добрый день! Была произведена замена местами двух коммутаторов MOXA EDS-510. Пока все нормально.

 

В место проблемного

f7982d12b4a8.jpg

 

 

 

Проблемный

70fdb43a971e.jpg

 

Но все равно меня смущает, почему временами происходит Topology changed?

Link to comment

Добрый день,

Все-таки у меня подозрение на плохой кабель или разъем.

Topology Changed происходит по два раза за секунду. Похоже, что топология как-то изменилась на мгновение, а потом вернулась в прежнее состояние.

Возможно, это из-за дребезга какого-то контакта или помехи в сети.

 

Сообщения об изменении топологии будут приходить всегда только на Master-коммутатор.

Другие коммутаторы при этом ничего не пишут в логах (например, об обрывах связи)?

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...