Добрый день,

 

Есть задача подключить ВКТ5 и ВКТ7 к SCADA Vijeo Citect через MGate 3270I.

 

ВКТ5 соединены в сеть интерфейсом RS485 и подключаются к P1 MGate 3270I.

ВКТ7 - 2 шт. - по RS232 подключаются к P1 и P2 MGate 3270I.

 

С сегментом сети от SCADa до MGate вопросов нет.

 

Попытался проверить связь от MGate и ВКТ5,7.

От компьютера - Modbus TCP, от P1 по Modbus RTU (через RS485 для ВКТ5, RS232 - ВКТ7).

ВКТ5<>MGate:

1. COM2 - ВЕДОМЫЙ - Компьютер <> ModBusRTU Slave

2. Скорость - 9600 <> 9600

3. <> Стоп бит - 1

4. <> FIFO - Enable

5. <> RS485 (2W)

 

ВКТ7<>MGate:

 

1. COM1 - ВЕДОМЫЙ - Компьютер <> ModBusRTU Slave

2. Скорость - 9600 <> 9600

3. <> Стоп бит - 2

4. <> FIFO - Enable

5. <> RS232

 

 

 

Мониторинг показал трансляцию пакетов от компьютера к MGate далее выдал ошибку параметра (length).

 

Попробовал подключиться через конвертеры интерфейсов от bolid: USB-RS232 для ВКТ7 и USB-RS485 для ВКТ5.

При тех же настройках приборов и параметров портов подключение есть.

 

Может я что-то неверно делаю с MGate?

 

Прошу вас поделиться опытом, если таковой имеется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

Я правильно понимаю, что с Вами уже общаются мои коллеги по электронной почте?

 

Если, действительно, идёт общение именно с Вами, то вкратце резюмирую (для публики) состояние обсуждения:

1) Похоже, что в протоколах ВКТ5/ВКТ7 используется не классический Modbus, а его небольшая модификация (по крайней мере, по присланным Log-файлам замечены небольшие отличия передаваемых пакетов от "классики"). А MGate работает именно с классическим протоколом Modbus, поэтому на какие-либо модификации он может "ругаться".

2) Если использовать не MGate, а "прозрачные" преобразователи типа RS-232/RS-485, RS-485 в USB, RS-485 в Ethernet (например, серия MOXA NPort), то проблем быть не должно. Упомянутые преобразователи конвертируют интерфейсы, а на сами передаваемые данные преобразователи не обращают никакого внимания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

как удалось решить эту проблему????

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/4/2012 at 9:50 PM, StilSS said:

Добрый день,

 

Есть задача подключить ВКТ5 цена такой и ВКТ7 к SCADA Vijeo Citect через MGate 3270I.

 

ВКТ5 соединены в сеть интерфейсом RS485 и подключаются к P1 MGate 3270I.

ВКТ7 - 2 шт. - по RS232 подключаются к P1 и P2 MGate 3270I.

С сегментом сети от SCADa до MGate вопросов нет.

Попытался проверить связь от MGate и ВКТ5,7.

От компьютера - Modbus TCP, от P1 по Modbus RTU (через RS485 для ВКТ5, RS232 - ВКТ7).

ВКТ5<>MGate:

1. COM2 - ВЕДОМЫЙ - Компьютер <> ModBusRTU Slave

2. Скорость - 9600 <> 9600

3. <> Стоп бит - 1

4. <> FIFO - Enable

5. <> RS485 (2W)

 

ВКТ7<>MGate:

 

1. COM1 - ВЕДОМЫЙ - Компьютер <> ModBusRTU Slave

2. Скорость - 9600 <> 9600

3. <> Стоп бит - 2

4. <> FIFO - Enable

5. <> RS232

 

 

 

Мониторинг показал трансляцию пакетов от компьютера к MGate далее выдал ошибку параметра (length).

 

Попробовал подключиться через конвертеры интерфейсов от bolid: USB-RS232 для ВКТ7 и USB-RS485 для ВКТ5.

При тех же настройках приборов и параметров портов подключение есть.

 

Может я что-то неверно делаю с MGate?

 

Прошу вас поделиться опытом, если таковой имеется.

 

получилось законнектить?