Yevgeniy Posted September 9, 2012 Share Posted September 9, 2012 Добрый день. В документе "Комуникационные решения Moxa в системах промышленной автоматизации" Vol.111 на странице 24 описывается проект реализованый в Торжокском ЛПУ МГ. В приведеной схеме присутствует соединение построенное с помощью IMC-101-M-SC и ICF-1150I-M-ST. Исходя из схемы данное соединение используется для сбора данных с приборов учета, так вот, хотелось бы узнать каким образом осуществляет опрос приборов учета? Имеется ввиду, каким образом программное обеспечение учтановленное на центральном сервере сбора данных осуществляет сбор данных? На сколько я понимаю устройства IMC-101-M-SC и ICF-1150I-M-ST не имеют возможности установки IP адресов или я ошибаюсь? Не могли бы обьяснить как работает данная схема. Заранее спасибо. Link to comment
Komantsev Posted September 10, 2012 Share Posted September 10, 2012 Здравствуйте, Да, в схеме существует неточность. Действительно, в одном канале связи устройства IMC-101 и ICF-1150 не могут работать. В реальности на объекте КС-20 совединение между "центральным сервером сбора данных" и "шкафом АСУЭ" проложено по ВОЛС, построенной на базе двух устройств ICF-1150. Подправленную схему прикладываю (извините за плохое качество, просто для обеспечения хорошего качества рисунка требуется его полная перекомпоновка). Спасибо Вам за бдительность!! Link to comment