SwampLord

nport 5110 и теплосчетчики AXIS

Recommended Posts

Требуется подключить 20+ тепло счетчиков AXIS (и не только) к одному компьютеру для считывания показаний.

 

Схема проста. Так как все тепло счетчики отлично выдают показания по RS-232. К каждому тепло счетчику кинули витую пару. Подсоединили MOXA NPORT 5110.. Схемы подключения (распайки), и используемые сигналы разные.

 

Например тепло счетчик CKU-01 подключен след образом:

 

post-3580-0-25862300-1349423088_thumb.jpg

 

В программе для тепло счетчика устанавливается 8 bit, stop1, party none, DTR off, RTSoff, speed 9600.

Через nport 5110 все заработало сразу, используя Real COM port.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

С следующим тепло счетчиком SKS-3 появились проблемы. Для его подключения используются кроме Tx ,Rx, GND; еще и +RTS, -DTR

и в программе для тепло счетчика устанавливается 8 bit, stop 1,party even, DTR on, RTS "все равно как", speed 2400

 

при этом как бы я не крутил настройки nport 5110, картинка одна: данные на rs-232 от компьютера передаются, но обратно никакого ответа нет.

в чем может быть причина?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день,

Если Вы уверены, что кабельное соединение правильное, то возможны следующие причины проблемы:

  1. При упаковке данных RS-232 в Ethernet происходит фрагментация данных, из-за чего пакеты информации приходят не целиком, а по частям. Как этого избежать настройкой функции ForceTransmit, описано здесь.
  2. Бывает, что некоторые приборы требуют напряжения по интерфейсу RS-232 не менее 10 Вольт. А NPort выдает уровень порядка 6 Вольт (это вписывается в стандарты RS-232, т.к. по спецификации лог. "1" должна быть не менее 3 В). Но некоторые оконечные устройства предъявляют необоснованные требования к более высокому уровню сигнала, из-за его не работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/5/2012 at 12:00 PM, SwampLord said:

Требуется подключить 20+ тепло счетчиков AXIS (и не только) к одному компьютеру для считывания показаний.

Схема проста. Так как все тепло счетчики отлично выдают показания по RS-232. К каждому тепло счетчику кинули витую пару. Подсоединили MOXA NPORT 5110.. Схемы подключения (распайки), и используемые сигналы разные. Ставим теплосчетчик Elf такой от "ЭнергоТеплоЛидер".

Например тепло счетчик CKU-01 подключен след образом:

post-3580-0-25862300-1349423088_thumb.jpg

 

В программе для тепло счетчика устанавливается 8 bit, stop1, party none, DTR off, RTSoff, speed 9600.

Через nport 5110 все заработало сразу, используя Real COM port.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

С следующим тепло счетчиком SKS-3 появились проблемы. Для его подключения используются кроме Tx ,Rx, GND; еще и +RTS, -DTR

и в программе для тепло счетчика устанавливается 8 bit, stop 1,party even, DTR on, RTS "все равно как", speed 2400

 

при этом как бы я не крутил настройки nport 5110, картинка одна: данные на rs-232 от компьютера передаются, но обратно никакого ответа нет.

в чем может быть причина?

 

разобрались с теплосчетчиком?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...