Jump to content
Форум по продукции MOXA

E1211 состояние каналов после обрыва и восстановления связи


Recommended Posts

Здравствуйте!

Имеется iologik e1211-T, ver. 2.2 build 1412121. Требуется, чтобы после обрыва связи состояние дискретных выходов автоматом переходили в состояние логического нуля. Делаю настройки, которые описаны в мануале, то бишь включаю watchdog (1 сек) во вкладке I/o server settings. Для канала DO такие настройки как DO STATUS, Power on Setting, Safe Status Setting выставлены в OFF.

Зажимаю кнопку для изменения состояния выхода в 1 и делаю обрыв связи, не сброс по питанию, а именно обрыв связи между ПК и иолоджиком. Состояние 1 как висело, так и висит, даже при восстановлении связи. Уходит в 0, если только повторно единичку послать этому выходу.

 

По всей видимости я что-то неправильно поняла из мануала. Пожалуйста, направьте на путь истинный!)))

 

С уважением и всеми лучшими пожеланиями.

Link to comment

Для E2214 я использую Click&Go - можно ли подобное для У1211 я не в курсе.

Данную технологию поддерживает только серия модулей E2000 :-)

Просто я считала, что при потере связи модуль переходит в Safe Mode и активируется указанное состояние выхода (ON, OFF, HOLD LAST), то бишь в моем случае OFF. Но я этого почему-то не наблюдаю.

Техподдержка молчит......

Link to comment

Добрый день! 
В Safe Mode модуль переходит при разрыве Modbus TCP соединения. Следовательно состояние входов поменяется на OFF, если до обрыва линка было установлено TCP соединение с устройством ioLogik.

Сконфигурировано устройство у Вас верно, только в настройках General Settings активируйте функцию Auto clear alarm for Safe Mode. Чтобы Safe Mode отрабатывал корректно установите ТСР соединение с устройством - например, для эксперимента можно подключиться по telnet на ip-адрес модуля и ТСР порт 502. Затем при отключения линка между ПК и ioLogik состояние каналов перейдет в OFF через время указанное в watchdog. 

Link to comment

Добрый день! 

В Safe Mode модуль переходит при разрыве Modbus TCP соединения. Следовательно состояние входов поменяется на OFF, если до обрыва линка было установлено TCP соединение с устройством ioLogik.

Сконфигурировано устройство у Вас верно, только в настройках General Settings активируйте функцию Auto clear alarm for Safe Mode. Чтобы Safe Mode отрабатывал корректно установите ТСР соединение с устройством - например, для эксперимента можно подключиться по telnet на ip-адрес модуля и ТСР порт 502. Затем при отключения линка между ПК и ioLogik состояние каналов перейдет в OFF через время указанное в watchdog. 

Здравствуйте!

 

Функция "Auto clear alarm for Safe Mode" мной тоже была задействована, но при ее включении появляется сообщение "Host Connection Lost Alarmed!". При нажатии кнопки "ClearAlarm" оно уходит, но при обновлении браузера - появляется снова. Но при ее активации всё равно не происходило сбрасывание состояния каналов в "OFF". Может это мешает корректной работа Safe Mode? Тогда в чем причина появления этого сообщения?

По телнету у меня не получается приконнектиться к модулю, почему-то идет подключение, а потом вылетает командная строка и всё. Но это не суть. Так-то на модуле есть постоянное подключение по TCP с Active OPC. 

post-11705-0-06055800-1481197741_thumb.jpg

post-11705-0-39067200-1481197745_thumb.jpg

post-11705-0-42297800-1481197747_thumb.jpg

Link to comment

Сообщение "Host Connection Lost Alarmed!" постоянно появляется так как у Вас не установлено Modbus TCP соединение с модулем. Когда будет установлено Modbus TCP соединение в Network Connection отразится соответствующая строчка, которой у Вас нет (смотрите Рис.1 во вложении) и сообщения об ошибки не будет. 

Попробуйте, пожалуйста, из командной строки ввести команду telnet 192.168.127.254 502 (только укажите адрес своего модуля - смотрите Рис.2 во вложении). После этой команды должно будет открыться окно как на Рис.3, а в Network Connection появится соединение по Modbus TCP. Затем при обрыве линка значения каналов перейдет в OFF. 

Рис.1.png

Рис.2.png

Рис.3.png

Link to comment

Извините за глупый вопрос, получается обязательным условием для перехода модуля в режим Safe Mode - является наличие постоянного Modbus TCP соединения с модулем?.....А, ну да...написано же "....is a loss of Modbus/TCP network connectivity..."...И просто наличие постоянного опроса модуля Active OPC Server'ом недостаточно? 

 

Именно так (как вы написали) и было выполнено подключение по telnet посредством командной строки (через другие консольные приложения тоже пробовала, мало ли, может telnet подводит). И диалоговое окно с текущим подключением тоже было (как у вас третья картинка с черным пустым экраном), но через секунду оно у меня либо закрывалось вовсе, либо в этом же окне переходил снова в командную строку. Но при правильном подключении данное окошко не должно же закрываться. Поэтому то в списке Network Connection так и не было подключения по Modbus, после нескольких попыток это сделать. 

Подозреваю, что соединение не проходит, потому что в настройках нашего iologik'а не активировано "Enable Modbus/TCP Slave Protocol" во вкладке "User-defined Modbus Addressing"...... Правильно?

 

С уважением, :) .

Link to comment

День добрый!

Я со всем разобралась :ph34r: . Проверила работу функции Safe Mode с помощью MX-AOPC Server. Все работает. Спасибо, Alexandra и Незнайка, за консультацию и сопровождение по возникшему вопросу! :rolleyes:

 

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...