Проблема с AOPC и MX-AOPC серверами


Сообщений в теме: 10

#1 kail-stunt

kail-stunt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2016 - 22:52

Добрый день.

Собираю проект на Simple SCADA и ioLogik 1214, вижу сервера без проблем, вижу устройства без проблем. Принимаю от них сигналы так же без проблем, что в режиме счётчиков, что в DI.

Проблема возникает с записью переменной в DO - я включаю выход, но у меня в серверах не обновляется значение и, следовательно, SCADA не принимает изменения и виснет. Отвисает если подать сигнал на вход DI или счётчик (без разницы).

 

ОС Win7 x64. Что похоже важно, так как даже без перенастроек на ХР всё работает просто замечательно.

 

Но ХР уже архаика, вряд ли кто-то захочет с ней ещё работать. На Linux тож не очень хочется завязываться, операторы будут простые женщины, им что попроще и привычнее.

 

Сервера скачал с официала последние.



#2 Незнайка

Незнайка

    Незнайка

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 838 сообщений
  • Пол:Не определился

Отправлено 20 Декабрь 2016 - 09:42

Здравствуйте!

 

Давайте уточним - используется Win7x64, E1214 и MX-AOPC UA (какой версии)?



#3 kail-stunt

kail-stunt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 22 Декабрь 2016 - 19:07

Win7 х64 Максимальная SP1, сборку не подскажу

MOXA Active OPC Server Version 2.4 build 14012713

MOXA ioLogik E1214 Firmware - V1.3 Build10062315



#4 Незнайка

Незнайка

    Незнайка

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 838 сообщений
  • Пол:Не определился

Отправлено 22 Декабрь 2016 - 20:54

Ага. понял. AOPC Server больше не поддерживается производителем, к сожалению, так что если там даже что то не работает - то поправить это уже нельзя :( Переходите на MX-AOPC UA.



#5 kail-stunt

kail-stunt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 22 Декабрь 2016 - 21:40

Угу, а если из того же списка (с оффсайта) взял MX-AOPC UA и ничего не меняется?



#6 Незнайка

Незнайка

    Незнайка

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 838 сообщений
  • Пол:Не определился

Отправлено 23 Декабрь 2016 - 10:26

Версия 1.4?

 



#7 kail-stunt

kail-stunt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 23 Декабрь 2016 - 12:32

Да, 1.3 и 1.4 версии



#8 Незнайка

Незнайка

    Незнайка

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 838 сообщений
  • Пол:Не определился

Отправлено 23 Декабрь 2016 - 13:35

Принтскринами не поделитесь для более полного понимания? То есть интересуют этапы: послали сигнал на DO - DO поменял состояние - в MX-AOPC старое значение.



#9 kail-stunt

kail-stunt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:23

ОК, чуть позже сделаю.



#10 kail-stunt

kail-stunt

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 03 Январь 2017 - 22:06

Добрый день, с праздниками.

Пока работаю со старой версией, нашёл обход проблемы - присваиваю значение через скрипт в SCADA. Полная версия MX не встаёт, пока не удалю малую версию. Не хочется перепрописывать переменные, но отчёт всё же сделаю позже.



#11 Незнайка

Незнайка

    Незнайка

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 838 сообщений
  • Пол:Не определился

Отправлено 06 Январь 2017 - 11:14