kail-stunt Posted January 3, 2017 Share Posted January 3, 2017 Добрый день. Подскажите, как передать сигнал "сбрось счётчика" на DO канал? Продукт будет выдаваться порциями и каждую порцию необходимо считать отдельно. Link to comment
Незнайка Posted January 6, 2017 Share Posted January 6, 2017 Здравствуйте! Я так понимаю, что мы про DI говорим (DO не может быть счётчиком). В таблице Modbus там отдельный параметр есть для этого - DI_counterReset. Или я что то не понимаю? Link to comment
kail-stunt Posted January 7, 2017 Author Share Posted January 7, 2017 Да, перепутал, всё верно. Но я так понял сброс идёт по всем каналам, а отдельно каждый сбросить никак? Link to comment
Незнайка Posted January 7, 2017 Share Posted January 7, 2017 Почему никак? Насколько я понимаю - можно каждый. Там же 16 бит вроде? Link to comment