AlexK Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 Добрый день! Планируем работы по сети. В общем виде сеть выглядит как на вложенной картинке. В качестве скажем так "ядра сети" выступает стек из четырех коммутаторов HP, собранный по их фирменной технологии IRF. На коммутаторах включен RSTP. Левая пара коммутаторов разнесена территориально с правой примерно на 1 км. Есть технологический участок из десятка коммутаторов MOXA. MOXA объединена в Turbo Ring v2. Как грамотно подключить кольцо из MOXA в стек из HP? Мне понятна технология Turbo Chain, но хотят обязательно кольцо. Я правильно понимаю, на коммутаторе SW1 нужно включить Ring Coupling (primary), а на коммутаторе SW2 Ring Coupling (backup) ? Еще какие либо настройки нужны? Link to comment
Alexandra Posted January 24, 2017 Share Posted January 24, 2017 Добрый день! Вы правы: для соединения двух колец стоит использовать технологию Ring Coupling. Настраивается на SW1 и SW2. Так как второе кольцо не Turbo Ring, то время восстановление при обрыве связи между кольцами будет больше заявленного ( не 20 мс). Link to comment
AlexK Posted January 24, 2017 Author Share Posted January 24, 2017 Ок, спасибо. Будем пробовать Link to comment