medalbka Posted June 9, 2017 Share Posted June 9, 2017 Здравствуйте, полазил по форуму, вроде нечего похожего не нашел, поставили nport настроили как реал ком, завели опрос по сокету, все работает, обмен в обе стороны, позже отключали сервер на несколько дней, включили сервер, всё ПО запустилось, обмен с nportОМ нету, но с самого преобразователя по сокету нонстопом валятся какие то регистры, он пытается дослать то что не успел до отключения сервера?) пробывали двигать настройки удаленно (после чего я так понимаю он перезагружался автоматически) ничего не изменилось. Может есть у кого-нибудь идеи в какую "сторону" смотреть? P.S. информации мало, непосредственно на объекте не был, конец недели вечер, только на следующей неделе будет возможность по месту посмотреть. Link to comment
Незнайка Posted June 12, 2017 Share Posted June 12, 2017 Добрый день! Сам со себе посылать он ничего не должен. Скорее всего, присутствует помеха со стороны последовательной части. Link to comment
medalbka Posted June 14, 2017 Author Share Posted June 14, 2017 возник вопрос касательно распиновки дб9, распиновка rs232/485 делается накрест или прямая? Link to comment
Незнайка Posted June 15, 2017 Share Posted June 15, 2017 Для RS-232 Rx и Tx - в перехлёст, для RS-485 2w - прямая. Link to comment