Добрый день!

Имеется датчик оборотов счетчика жидкости с передачей данных по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU), выход только один. Сигнал с датчика необходимо отправить сразу на два устройства, персональный компьютер с установленным программным обеспечением и в систему диспетчеризации (что из себя представляет, персональный компьютер или контроллер, пока сами не знаем) по интерфейсу Ethernet (протокол Modbus RTU). С помощью какого оборудования это можно реализовать? 

 

post-12055-0-97629800-1503060311_thumb.jpg

Link to comment

6150 имеет один выход RJ45, у нас же необходимо подключить два устройства к выходу RJ45, я правильно понимаю, что необходимо с конвертера на коммутатор кинуть кабель, а к коммутатору уже подключить 2 ПК? И почему для данной задачи не подходит 5000 серия?

 

И ещё вопрос, можно ли к конвертеру на вход помимо счётчика жидкости, подключить ещё одну систему измерения давления по RS-485 (потребуется два входа RS-485), ну и соответственно по Ethernet подвести кабель к коммутатору, а после подключить к двум ПК, не будут ли 2 системы конфликтовать между собой?

Link to comment

Потому, как используя 5000 серию - практически невозможно будет организовать параллельный опрос одного slave 2ми master-устройствами.

Да, коммутатор, абсолютно верно.

Нет, не будут :)

 