mitqa Posted August 18, 2017 Share Posted August 18, 2017 Добрый день! Имеется датчик оборотов счетчика жидкости с передачей данных по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU), выход только один. Сигнал с датчика необходимо отправить сразу на два устройства, персональный компьютер с установленным программным обеспечением и в систему диспетчеризации (что из себя представляет, персональный компьютер или контроллер, пока сами не знаем) по интерфейсу Ethernet (протокол Modbus RTU). С помощью какого оборудования это можно реализовать? Link to comment
Незнайка Posted August 18, 2017 Share Posted August 18, 2017 Здравствуйте! В общем случае, для решения таких задач рекомендуется использовать серию NPort 6000 и режим Command-by-command. 6150, я думаю, вполне подойдёт. Link to comment
mitqa Posted August 19, 2017 Author Share Posted August 19, 2017 6150 имеет один выход RJ45, у нас же необходимо подключить два устройства к выходу RJ45, я правильно понимаю, что необходимо с конвертера на коммутатор кинуть кабель, а к коммутатору уже подключить 2 ПК? И почему для данной задачи не подходит 5000 серия? И ещё вопрос, можно ли к конвертеру на вход помимо счётчика жидкости, подключить ещё одну систему измерения давления по RS-485 (потребуется два входа RS-485), ну и соответственно по Ethernet подвести кабель к коммутатору, а после подключить к двум ПК, не будут ли 2 системы конфликтовать между собой? Link to comment
Незнайка Posted August 21, 2017 Share Posted August 21, 2017 Потому, как используя 5000 серию - практически невозможно будет организовать параллельный опрос одного slave 2ми master-устройствами. Да, коммутатор, абсолютно верно. Нет, не будут Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now