Jump to content
Форум по продукции MOXA

Пропадание связи с NE-4110S


Recommended Posts

Здравствуйте, есть два прибора, подключенные к одному компьютеру через NE-4110S каждый в режиме Real Com. При выключении одного из приборов - на втором пропадает передача данных на 20 сек. По истечение этого времени накопленные данные за 20 секунд выплевываются. Размер данных примерно 10 Кб.  Прибор считает, что связь пропала с соответствующими последствиями. Как убрать такую большую задержку передачи данных?

Link to comment

Здравствуйте, все просто, схема подключения каждого прибора следующая:

Прибор RS-232<->NE-4110S<->Ethernet<->Virtual COM port Компьютер.

Два прибора подключены на один компьютер каждый к своему виртуальному СOMу.

Проблема: при выключении одного из приборов - на втором происходит пропадание связи примерно на 20 секунд (смотрел трафик COM порта программой Eltima Serial Port Monitor).

Настройки в Operation Settings:

1) Operation mode - RealCOM Mode;

2) TCP alive check time - 1 min;

3) Max connection - 1;

4) Force transmit - 3 ms.

На компьютере стоит NPort Windows Driver Manager.

Проблема, как выяснил сейчас именно в нем: при замене на Eltima Virtual Serial Port Driver и установки Operation mode в TCP Server Mode - никакого пропадания связи нет. 

 

Link to comment

Понятно. Если под "выключением прибора" понимается отключение NE-4110Sб то попробуйте в NPort Windows Driver Manager в разделе свойств COM порта исправить Network Timeout на меньшее значение (5 мс) и включить параметр Always Accept Open Requests.

Link to comment

NE-4110S интегрирован в прибор и под "выключением прибора" понимается именно отключение NE-4110S. 

Параметр Always Accept Open Requests был включен ранее. А вот 5 мс для Network Timeout я задать не могу: стоит ограничение от 500 до 20000 мс.

Link to comment

Попробовали NPort Windows Driver Manager 1.18 на WinXP - нет, у нас нормально работает. Правда пробовали с NPort 5150. В смысле один отключаем - поток данных не нарушается.

А у вас какие версии?

Link to comment

Изначально был NPort Windows Driver Manager 1.19 на Windows 8.

Попробовали, как советовали, NPort Windows Driver Manager 1.18 на WinXP с NPort 5110A. Результат отрицательный.

Но обнаружился следующий эффект: если прерывать физически связь, вынимая разьем RS-232 из NPort 5110A, но оставляя включенным питание и не трогая кабель Ethetnet - нет пропадания связи на втором NPort 5110A.

Но если выключается питание или вынимается кабель Ethernet из разьема в NPort 5110A, то наблюдается эффект пропадания связи на другом NPort 5110A.

У нас NE-4110S встроены в прибор и выключение прибора вызывает выключение питания NE-4110S.

У нас предстоит достаточно крупная поставка приборов, компьютеров, для связи с ними, будет около 14 штук. Не хочется тратить немалые дополнительные деньги на закупку Eltima Serial to Ethernet Connector, так как есть требование по наличию только лицензионного ПО.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...