Arcty Posted December 5, 2017 Share Posted December 5, 2017 Здравствуйте! У нас опрос теплосчетчиков смонтирован через преобразователи DE-311 (Rev.2.3). Организовали новый тепловой узел. Приобрели DE-311 (Rev.3.0). Комьютер МОКСу видит, а дальше - ВКТ-7 нет. В чем может быть проблема? Link to comment
Незнайка Posted December 5, 2017 Share Posted December 5, 2017 Здравствуйте! Тут читали? https://www.moxa.ru/forum/index.php?/topic/570-rabota-vkt-7-s-moxa-nport-5230/ Что из этого сделали? Link to comment
Arcty Posted December 7, 2017 Author Share Posted December 7, 2017 Здравствуйте! Перепробывали всё. Преобразователь работает с другими устройствами нормально, но не с ВКТ. Пошли простым путем - приобрели преобразователь 5110. Всё работает на отлично! Спасибо! Link to comment
Незнайка Posted December 7, 2017 Share Posted December 7, 2017 Очень странно. Может DE - он того? В смысле не очень рабочий? Link to comment
Arcty Posted December 9, 2017 Author Share Posted December 9, 2017 Здравствуйте! Преобразователь DE-311 (rev.2.3) сильно отличается от DE-311 (rev.3.0) по "железу". Мы уже хотели его сами перепрошить, но засомневались, когда его вскрыли. Вот интересно со счетчиком Меркурий он работает, а с ВКТ не хочет,,, Link to comment