chonbuk Posted December 26, 2017 Share Posted December 26, 2017 Есть три контроллера учёта тепловой энергии "Взлёт". Два из них с RS-232 (назовём его Взлёт-232), один с RS-485 (назовём его Взлёт-485). От каждого несколько десятков метров до маршрутизатора, за которым компьютер с ПО учёта. Накидал такую схему: Взлёт-232 -> A52-DB9F -(485, длина 90 метров)-> Взлёт-232 -> A52-DB9F -(485, длина 20 метров)-> Взлёт-485 -(485, длина 30 метров)-> все три приходят в NPort 5430, от которого уже Ethernet до маршрутизатора. Работоспособна ли такая схема? Увидит ли компьютер все три конечные устройства на виртуальных COM-портах? Link to comment
Незнайка Posted December 26, 2017 Share Posted December 26, 2017 В целом да, работоспособно. Почему бы и нет собственно? Link to comment
chonbuk Posted December 26, 2017 Author Share Posted December 26, 2017 Меня смущает двойное преобразование: сначала 232-485, потом 485-ethernet. Из практики - проканает такое? А то оборудование заказали, а сомнения гложут. Link to comment
Незнайка Posted December 27, 2017 Share Posted December 27, 2017 Это зависит от чуствительности протокола к задержкам. Из моей практики - со Взлётом "проканает" Link to comment
chonbuk Posted December 27, 2017 Author Share Posted December 27, 2017 Отлично, успокоили. Спасибо. Link to comment