DarkXimik Posted January 11, 2018 Share Posted January 11, 2018 Здравствуйте. Возник вопрос. Можно ли создать виртуальный COM-порт если преобразователь работает в режиме TCP Server? Создал в NPort Administrator виртуальный COM-порт. В системе порт виден. Но при попытке доступа к этому пору выскакивает ошибка доступа. Link to comment
Незнайка Posted January 11, 2018 Share Posted January 11, 2018 Добрый день! Можно, но TCP Server придётся на 950 и 966 сокеты повесить. Это если через родные драйверы делать.Или можно сторонние поискать - тогда с любым сокетом получится, по идее. Link to comment