Алексей ВЕГА Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 Схема следующая Устройство MODBUS TCP Slave - 1- MGate MB3280 (1 порт 2w485) - 2- (2 порт 2w485) NPort 5230 (вирт порт COM6) - 3- Устройство MODBUS Master. Все вродеб настроил. Однако не работает. Подключаюсь к MGATE в точке 2 программой MODSCAN (Мастер), работает как положено, ответы идут меняются (и при максимальном запросе в 125 слов). Подключаюсь к NPORT в точке 3 тем же MODSCAN, соединение есть, но висит таймаут ответа. Тестил отдельно NPORT. Схема: COM порт ноута - доп преобразователь (из 232 в 485w2) - (2 порт 2w485)NPORT(вирт порт COM6) - Ethernet port ноута. Программами MODSCAN(Мастер) и ModbusSlave. Все работает и в прямом и в обратном направлении. Куда рыть? Настройками NPORT играл, и форс трансмит выставлял и что толькльо не выставлял. Link to comment
Незнайка Posted February 14, 2018 Share Posted February 14, 2018 Мониторинг в MGate что показывает? Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now