Добрый день! Помогите подключиться по интерфейсу RS422 и настроить MOXA Nport IA 5250.

Необходимо подключить прибор СКЗ с интерфейсным модулем rs422 через MOXA к контроллеру для обмена данными по Modbus.

Модуль имеет следующие контакты: A, B, Z, Y.

post-14680-0-22394200-1521182401_thumb.jpg

post-14680-0-14171100-1521182569_thumb.png

Подключаю к MOXA через DB9 по инструкции, используя 1,2,3,4 контакты.

post-14680-0-04668200-1521184054_thumb.jpg

Исходя из этим схем, собираю так: 1 - В, 2 - A, 3 - Z, 4 - Y.

Через ICPCON такое соединение работает (A -> tx+, B -> tx-, Z -> rx+, Y -> rx-), с помощью утилиты на ПК могу прочитать регистры modbus.

Но через MOXA ответ от прибора не поступает. Опрос идет - мигает зеленый индикатор порта.

Настройки MOXA следующие:

post-14680-0-99116700-1521184080_thumb.png

post-14680-0-86052000-1521184123_thumb.png

post-14680-0-91841900-1521184200_thumb.png

post-14680-0-65795500-1521184220_thumb.png

Помогите разобраться, пожалуйста

Link to comment

Угу. Ну да, вроде бы начальное подключение корректно.

А если взять ICPCON, включить его "в прослушку", т.е. Rx в Tx к NPort и попробовать посмотреть, то передаётся на модуль TTL-422?

Link to comment

Пробовал подключать ICPCON к MOXA  по той же схеме и использовать симулятор Modbus на ПК.

Удалось установить связь и прочитать регистры Modbus 

Но с СКЗ это не работает.

Link to comment