dva_k Posted March 16, 2018 Share Posted March 16, 2018 Добрый день ! Имеется задача через один MGate MB3170 получать данные с одних и тех же slave устройств на два одновременно работающих сервера c ПО Simatic WinCC v7.0, т.е: Slave 1 \ / Сервер №1 Slave 2 - Modbus RTU RS-485 - MGate MB3170 - Ethernet - Сервер №2 ...... Slave N / Будет ли работать такая конфигурация и насколько надежно? Спасибо. Link to comment
Незнайка Posted March 16, 2018 Share Posted March 16, 2018 Добрый день! Работать будет. Надёжность (стабильность опроса) будет напрямую зависеть от его интенсивности. Последовательный шлейф будет самым узким местом. Link to comment